    Guten Morgen!

    Bin gerade auf der Suche, warum mein Bus manchmal sehr träge wird und sich meine EibSendQue auffüllt.

    Dabei bin ich bei der Telegrammaufzeichnung in der ETS 4 auf ein Flag gestossen, welches mir (oh Schande über mei Haupt) bis dato noch nicht aufgefallen ist.

    Was bedeuted das "S=x" Also S=1 oder S=6 in der Spalte Flags.
    Bild siehe Anhang.

    Danke für eure Hilfe!

    lg. Martin
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Martin,

    das ist die "Sequenznummer", ein laufender Telegrammzähler, den die Schnittstelle im Busmonitor-Modus an jedes zur ETS weitergeleitete Telegramm dranhängt. Der läuft von 0 bis 7 und fängt dann wieder bei 0 an. Da das LinkLayer-ACK hierbei als eigenes Telegramm zählt, in der ETS aber in der gleichen Zeile dargestellt wird, sieht man normalerweise diese 2er-Sprünge.
    Das war hauptsächlich für serielle Schnittstellen interessant, bei denen (wegen der geringen Übertragungsrate zum PC) häufig auch mal ein Telegramm verloren gegangen ist. Bei USB- und IP-Schnittstellen ziemlich uninteressant.

    Gruß, Klaus