    Hallo zusammen,

    ich bin gerade ratlos, zumindest finde ich meinen Fehler nicht.
    Ich möchte im Schlafzimmer die Temperatur regeln, habe dort aber nur einen Taster mit Temperaturfühler (GIRA 3 Komfort). Am Heizkörper hatte ich die ganze Zeit ein herkömliches Thermostat, jetzt einen Stellantrieb (GIRA Thermischer Stellantrieb 230V). Im Verteilerschrank habe ich an einem Schaltaktor (ABB ES/S4.1.2.1), wo auch meine Fußbodenheizung drüber läuft, noch einen Ausgang frei. Soweit die Voraussetzungen...

    Der Aktor ist so eingestellt, daß er die Stelgöße als 1Byte empfängt.
    Im Logikeditor verwende ich den Baustein RTR von Alwin Kroner.

    Derzeit nutze ich noch den Quadclient, darüber trage ich meine Solltemperatur ein und dort habe ich mir auch zur Ausgabe/Kontrolle die Stellgröße hinterlegt. Sobald Ist und Soll liegt sehe ich dort die Stellgröße 255. Soweit paßt das, nur an meinem Aktor bzw. Stellantrieb tut sich nichts.

    Im Anhang ein paar Screenshots, vielleicht hat jemand eine Idee bzw. sieht den Fehler auf Anhieb...

    Danke und viele Grüße
    knxflo
    Angehängte Dateien

    #2
    hi,

    probier mal den datentyp 8 bit 0-100 %
    glück auf

    günther

    Kommentar


      #3
      Hi,

      ich kann am Aktor leider nur 1Bit oder 1Byte einstellen. 8Bit hat er nicht...

      Viele Grüße
      knxflo

      Kommentar


        #4
        hi,

        am aktor 1 byte und im homeserver Eis 6 0-100 %.
        glück auf

        günther

        Kommentar


          #5
          Super!
          Vielen Dank, da lag der Fehler...

          Schönes Wochenende!
          knxflo