Seltsames verhalten MDT Heizungsaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von frankenChris Beitrag anzeigen
    Habe nun mal eine Mail an den MDT Service geschrieben, bin gespannt was zurückkommt...
    Hi ich habe auch schon eine Antwort von mdt ich soll die Zahlen die Links an der Seite des Autors stehen senden plus einen Auszug aus meinem ets Projekt. Haben sie dir schon geantwortet? Wie gesagt 2 LEDs an meinem zweiten Aktor laufen aber ein Berker soll halt mehrere Stellmotoren einstellen. Aber er stellt immer nur die ersten beiden ein...sehr seltsam.

    Gruß Jens


    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    Habe nun mal eine Mail an den MDT Service geschrieben, bin gespannt was zurückkommt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    Hab bei mir mal nochmal etwas geforscht... und jetzt ist mir aufgefallen, das für RHCC-Status eines Kanals (momentan habe ich testweiße nur einen Aktiv) 0x100 gesendet wird. Das wäre Bit 8, welches im Handbuch aber gar nicht dokumentiert ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    Hi,

    den Berker IQ kenn ich nicht, hat der einen integrierten Regler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von frankenChris Beitrag anzeigen
    "Regler Allgemein" ist eine Unterkategorie der einzelnen Kanäle die zur Verfügung steht wenn du den Regler für einen Kanal aktiviert hast.

    Hi Danke ich habe es gerade auch gefunden, allerdings verstehe ich dann nicht mehr wie ich das sauber mit meinem Berker IQ verknüpfe. Den will ich ja für die Stellwerte Soll und Ist verwenden.

    Gruss Jens

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    "Regler Allgemein" ist eine Unterkategorie der einzelnen Kanäle die zur Verfügung steht wenn du den Regler für einen Kanal aktiviert hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    antwortet
    Zitat von frankenChris Beitrag anzeigen
    Unter "Regler Allgemein" für die Kanäle kannst du bei "Meldung wenn Temperatur <" und "Meldung wenn Temperatur >" angeben, wann ein Alarm generiert werden soll. Dann wird auf die am KO "Frostalarm" bzw. "Hitzealaarm" parametrierte GA eine 1 gesendet. Die Stellwerte werden an die an "Status Stellwert" ....
    Irgendwie finde ich die Einstellungen unter allgemein nicht das ist das was mir angezeigt wird.




    Gruss Jens
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    Unter "Regler Allgemein" für die Kanäle kannst du bei "Meldung wenn Temperatur <" und "Meldung wenn Temperatur >" angeben, wann ein Alarm generiert werden soll. Dann wird auf die am KO "Frostalarm" bzw. "Hitzealaarm" parametrierte GA eine 1 gesendet. Die Stellwerte werden an die an "Status Stellwert" zugewießene GA gesendet, wenn du das im Kanal X Parameter-Dialog unter "Status Stellwert senden" aktiviert hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JensKindgen
    antwortet
    Wo kann ich die Alarme einstellen und auswerten? Bzw. wo sehe ich die Stellwerte?

    Gruß Jens


    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    Alarme sind "aus" und Stellwerte teils sogar auf 100% ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • nipponichi
    antwortet
    Und die Stellwerte sind auch größer null? Was sagt der Aktor auf der Alarm-Objekt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    Im "Sommer" Betrieb dürfte der Aktor ja aber keine Stellwerte senden... Ich habe jetzt mal die Zwangsstellung ausprobiert, auf allen genutzen Kanälen (A-E)... Nichts tut sich, keine LED blinkt auch nur einmal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nipponichi
    antwortet
    @Chris: Steht der Aktor vielleicht noch auf Sommer?
    Gibt noch eine Zwangsführung, die man zum Testen nehmen konnte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nipponichi
    antwortet
    @Jens:
    Das hört sich plausibel an. Bei Änderung der Sollwerttemperatur wird der I-Anteil geresettet, d.h. die Regelung pendelt sich komplett neu ein. Der Stellwert fängt bei null an und wird dann mehr oder weniger schnell hoch geregelt, falls die Temperatur zu gering ist, oder bleibt auf null, falls zu hoch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • frankenChris
    antwortet
    Hallo,

    nun wollte ich eben einen Thread mit ähnlichem Problem eröffnen - nun habe ich diesen hier gefunden, und schließe mich mal an (sorry das ich nicht helfen kann).
    Ich habe hier ebenfalls einen 8-Fach MDT Heizungsaktor, der nicht funktionieren will. Weiterhin habe ich einen identisch parametrierten (von den GAs mal abgesehen) 4-Fach Aktor, der problemlos arbeitet.
    Bei mir sendet der Aktor fleisig einen Stellwert-Status für die Kanäle, wo dies erforderlich ist. Aber es leuchtet weder eine LED noch tut sich was an den Stellantrieben.
    Reset & Entladen habe ich versucht... aber keine Chance.

    Der Aktor ist eigentlich "neu", zwar schon einige Zeit verbaut, die Stellantriebe sind aber erst seit heute angeschlossen.

    Einen Kommentar schreiben: