    Hallo,

    während der KNX-Planung für unsere Wohnung sind mir noch ein paar Ideen zur LED-Integration via Dali gekommen.

    Um sicher zu gehen, dass ich das Konzept richtig verstanden habe bitte ich um kurze Rückmeldung/Verbesserungsvorschlägen:

    -> Badezimmer: 1x LED-Stripes 3m (18W/m ~ 54W / 2,25A) + 1x LED-Stripes 6m (18W/m ~ 108W / 4,5A)
    -> Ankleide: 1x LED-Stripes 3m (18W/m ~ 54W / 2,25A)
    -> Küche Decke: 5x LED-Downlight (7W ~ 35W / 1,46A)

    -> Küche Voute: 1x LED-RGB/WW 8m (115W/4,8A)

    - Netzteil: 1x Meanwell DRP-480-24
    - Treiber: 2x eldoLED LIN720D2

    Ich versorge die Treiber/LEDs via 5x1,5 direkt aus der UV (2x 24V + 2x Dali). Die Spannungsversorgung der Treiber "brücke" ich aus der Versorgung der LEDs. Die Leitungslänge beträgt im schlechtesten Fall ~ 8-10m.

    Vielen Dank für Eure Tips!
    Andreas

    #2
    bisher keine Kommentare ... somit scheint die Konfiguration Hand und Fuss zu haben ... sonst hätte sich sicher schon jemand gemeldet :-) Oder ?

    Danke
    Andreas

    Kommentar


      #3
      Hallo Andreas,

      zum Netzteil solltest du nochmals recherchieren. Allgemein wird (hier im Forum zumindest) von Meanwell die HLG-Serie empfohlen, z. B. das MEANWELL HLG-320H-24A LED-SCHALTNETZTEIL, IP65 320W 24V/13,3A.

      Der Grund hierfür sind soweit mir bekannt die geringeren Standby - Verluste.
      Viele Grüße
      Dieter

      Kommentar


        #4
        Jo, DRP geht gar nicht. HLG wäre gut.

        Ansonsten sieht die Konfiguration gut aus.