    DALI ABB DG/S1.1 langsame Statusmeldungen

    Hallo zusammen,

    hat noch jemand ein DG/S1.1 und nutzt die Rückmeldeobjekte?
    Teilweise vergehen schonmal 8 Sekunden, bis nach Wert setzen, der Wert zurückgemeldet ist.
    Normal?

    Gruß
    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
    Baublog im Profil.

    #2
    Kann normal sein.
    Welchen Zeitabstand hast Du im Parameterfenster Allgemein für die Statusmeldungen?
    Standard sind 2sek Abstand - bei 0 wird so schnell wie möglich verschickt.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      stand jetzt auf 1 sekunde, habs mal auf 0 geändert. mal testen.
      Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
      Baublog im Profil.

      Kommentar


        #4
        Ich hab das Dingen unter Anderen deswegen gegen ein Siemens N141 getauscht.

        Gruß,

        der Jan
        KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

        Kommentar


          #5
          Kann ich ebenfalls bestätigen. Rückmeldezeit liegt meist zwischen 3 und 7 Sekunden. Mich hat es allerdings bisher noch nicht gestört bzw. fällt mir auch spontan keine Anwendung ein wo das ein Problem wäre.

          Gruß Nils

          Kommentar


            #6
            Kann ich bestätigen

            Ich hatte das gleiche Gateway. Die Verzögerung der Rückmeldeobjekte kann ich bestätigen.

            Kommentar


              #7
              Hat nix gebracht, den Parameter auf 0 zu setzen.
              Damit für eine Echtzeitvisu also untauglich das Teil...