Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Nebengelass (Garage) mit anbinden. Paar Fragen
Einklappen
X
-
Als gewissen Schutz habe ich ganz frech ne feinsicherung in die knx-Leitung eingeschleift - schützt zumindest mal gegen kurzschließen...
-
Da ist dann eine separate Aussenlinie samt Linienkoppler wohl günstiger.Zitat von egfdevos Beitrag anzeigen
Ari
Einen Kommentar schreiben:
-
KNXGuardZitat von IBFS Beitrag anzeigenEin kleiner Schutz ist vielleicht das hier...
ABB DSM/S1.1
Produkt - DSM/S1.1
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...03028N0101.PDF
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein kleiner Schutz ist vielleicht das hier...
ABB DSM/S1.1
Produkt - DSM/S1.1
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...03028N0101.PDF
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, da hast du natürlich vollkommen Recht. Die sauberste Lösung wäre in diesem Fall eine extra Aussenlinie. Aber es gibt eben für den "einfachen" Eigenheimbesitzer auch "einfache", wenn auch nicht 100%ig sichere Lösungen, die trotzdem funktionieren.Zitat von TRex Beitrag anzeigenAllerdings sollte idealerweise eben trotzdem erstmal die technisch saubere und tragfähigste Lösung vorgestellt werden.
Ari
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Leute, nicht Streiten!
Jeder hat andere Ansichten und das ist auch gut so. Ich kann mir dann das herauspicken was zu meinen Wünschen passt.
Nur zur Info:
Ich werde das ohne extra Linie machen. Ich meine das ist ein Eigenheim und nicht Fort Knox. Sollte aber z.B. eine Firma oder ein Bürogebäude mit KNX ausgerüstet werden, dann muss man externe Gebäude sicher trennen. Aber bei einen Eigenheim schießt man da sicher etwas über das Ziel hinaus.
Ich danke Euch für Eure Meinungen.
Gruß Haxley
Einen Kommentar schreiben:
-
Es geht hier nicht darum, irgendeine Diskussion loszutreten, sondern dem fragenden User eine Hilfestellung zu geben. Maßstab dafür sollte eben die Optimallösung sein, die der User dann gerne um zu sparen abspecken darf.
Allerdings sollte idealerweise eben trotzdem erstmal die technisch saubere und tragfähigste Lösung vorgestellt werden.
Ich persönlich wäre erheblich verstimmt, wenn ich hier im Forum eine Frage absetzen würde, die dann eben minimalistisch aber nicht technisch optimal vorgeschlagen und von mir umgesetzt wird und in der Folge etwas passiert, sei es nur ein Ausfall.
Vielleicht kann man sich darauf einigen, dass der User das gerne ohne Linienkoppler machen kann, aber das Risiko eben dadurch exponentiell steigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich befürchte, jetzt geht wieder die Diskussion los, wie wahrscheinlich es ist, dass die bösen Buben mit nem Notebook bewaffnet, das KNX hacken und ins Haus einbrechen.
Sollte der Threadersteller davor Angst haben, dann separate Linie.
Kurzschluss kann übrigens auch bei nem Außen-BM passieren, der am KNX hängt, da braucht's kein Erdkabel.
Ich persönlich werde den Aussenbereich OHNE separate Linie fahren.
Ari
Einen Kommentar schreiben:
-
danke Frank, mir war das zu mühsam....
Nicht nur Kurzschluss im Erdkabel, auch böse Buben.
Wenn da nicht grad ein 300 SL Flügeltürer drinsteht ist die Garage vermutlich schlecher gesichert als das Haus. Bereits diese Diskrepanz würde mich zur Linientrennung veranlassen.
Alles Experten...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Kurzschluss im KNX-Erdkabel lässt das komplette Haus unbedienbar werden.Zitat von Fonzo Beitrag anzeigenIch würde wegen 2-3 neuen Teilnehmern (und nur weil sie in einer Garage sind) keine zweite Linie machen. Die Euros für die LK würd ich mir sparen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Wo und wie oft sollte der genau eingesetzt werden?Zitat von egfdevos Beitrag anzeigen
Danke.
Ari
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde wegen 2-3 neuen Teilnehmern (und nur weil sie in einer Garage sind) keine zweite Linie machen. Die Euros für die LK würd ich mir sparen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du eine Unterverteilung hast würde ich auch eine eigene Linie machen und die Verbindung der beiden EIB mittels Linienkoppler.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: