Hi!
Zur Erklärung: das Wiregate sendet die aktuelle Zeit auf den Bus.
Ich beobachte nun seit ein paar Tagen das folgende Problem:
ich habe Berker IQ Tastsensoren mit Display. Dort wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Seit ein paar Tagen bemerke ich, dass die Uhr manchmal 10 Minuten nach geht. Kurze Zeit später ist die Zeit wieder aktuell. Zuerst dachte ich, das ist ein einzelner B.IQ, der da Probleme macht, aber die Zeit ist, wenn auf einem B.IQ nicht richtig, auf allen anderen Tastern auch nicht richtig. Muss also am Bus liegen.
Nun habe ich heute in das eib.log des Wiregate geschaut und die folgenden Einträge gefunden:
Wie man sehen kann, sendet das WG die Zeit mal richtig, mal falsch auf den Bus. Die Uhr des WG selbst scheint aber richtig zu gehen (Uhrzeit des Logeintrages).
Hat das Problem schon einmal jemand gehabt? Gibt es eine Lösung?
Wiregate läuft seit 81 Tagen durch ohne Probleme. Es ist keine andere Software installiert und WG ist nur ein paar Sensoren da und die Verbindung zum Bus.
Bye
Rhaegar
Zur Erklärung: das Wiregate sendet die aktuelle Zeit auf den Bus.
Ich beobachte nun seit ein paar Tagen das folgende Problem:
ich habe Berker IQ Tastsensoren mit Display. Dort wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Seit ein paar Tagen bemerke ich, dass die Uhr manchmal 10 Minuten nach geht. Kurze Zeit später ist die Zeit wieder aktuell. Zuerst dachte ich, das ist ein einzelner B.IQ, der da Probleme macht, aber die Zeit ist, wenn auf einem B.IQ nicht richtig, auf allen anderen Tastern auch nicht richtig. Muss also am Bus liegen.
Nun habe ich heute in das eib.log des Wiregate geschaut und die folgenden Einträge gefunden:
Code:
2014-01-16 07:22:18.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 16 12,Do 07:22:18,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:23:24.623,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 0B 15,Do 07:11:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:27:19.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 1B 13,Do 07:27:19,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:32:24.061,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 20 18,Do 07:32:24,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:33:25.733,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 15 15,Do 07:21:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:37:26.052,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 25 1A,Do 07:37:26,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:42:37.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 2A 25,Do 07:42:37,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:43:27.390,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 1F 15,Do 07:31:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:47:39.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 2F 27,Do 07:47:39,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:52:40.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 34 28,Do 07:52:40,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:53:28.505,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 29 15,Do 07:41:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 07:57:41.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 39 29,Do 07:57:41,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:02:42.088,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 02 2A,Do 08:02:42,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:03:30.140,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,87 33 15,Do 07:51:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:07:44.113,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 07 2C,Do 08:07:44,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:12:55.050,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 0C 37,Do 08:12:55,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:13:31.776,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 01 15,Do 08:01:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:17:56.050,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 11 38,Do 08:17:56,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:22:57.050,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 16 39,Do 08:22:57,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:23:32.818,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 0B 15,Do 08:11:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:27:58.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 1B 3A,Do 08:27:58,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:33:00.239,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 21 00,,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:33:34.428,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 15 15,Do 08:21:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:38:01.132,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 26 01,Do 08:38:01,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:43:02.145,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 2B 02,Do 08:43:02,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:43:35.579,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 1F 15,Do 08:31:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:48:03.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 30 03,Do 08:48:03,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:53:04.225,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 35 04,Do 08:53:04,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:53:37.101,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 29 15,Do 08:41:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 08:58:05.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 3A 05,Do 08:58:05,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:03:07.215,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 03 07,Do 09:03:07,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:03:38.684,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,88 33 15,Do 08:51:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:08:08.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 08 08,Do 09:08:08,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:13:09.049,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 0D 09,Do 09:13:09,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:13:39.733,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 01 15,Do 09:01:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:18:10.049,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 12 0A,Do 09:18:10,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:23:12.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 17 0C,Do 09:23:12,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:23:41.249,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 0B 15,Do 09:11:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:28:15.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 1C 0F,Do 09:28:15,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:33:18.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 21 12,Do 09:33:18,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:33:42.827,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 15 15,Do 09:21:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:38:21.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 26 15,Do 09:38:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:43:23.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 2B 17,Do 09:43:23,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:43:44.362,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 1F 15,Do 09:31:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:48:24.072,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 30 18,Do 09:48:24,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:53:25.045,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 35 19,Do 09:53:25,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:53:45.361,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 29 15,Do 09:41:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 09:58:26.048,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 3A 1A,Do 09:58:26,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 10:03:31.066,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,8A 03 1F,Do 10:03:31,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2014-01-16 10:03:46.909,A_GroupValue_Write,1.1.49,15/0/1,89 33 15,Do 09:51:21,DPT_TimeOfDay,10.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Hat das Problem schon einmal jemand gehabt? Gibt es eine Lösung?
Wiregate läuft seit 81 Tagen durch ohne Probleme. Es ist keine andere Software installiert und WG ist nur ein paar Sensoren da und die Verbindung zum Bus.
Bye
Rhaegar
Kommentar