    Ich beschäftige mich auch mit diesem Thema.
    Kann ich mit diesem Dimmaktor meine GU10 Lumixon X-Power 5W LED Spots dimmen?
    MDT AKD-0410V.02 Dimmaktor 4-fach

    Auf deren Homepage gibt es zwar die Info dass LEDs ab 2W Mindestleistung gedimmt werden können, jedoch finde ich keine Doku zur Version V.02

    Was ist der Unterschied zw. 410 und 401 bzw V.01 und V.02 Variante?
    Dimmaktoren

    Einen Kommentar schreiben:


  • cava
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Lastausfallerkennung und automatisches Einmessen. Ist bei den meisten Dimmaktoren Standard, deshalb wird auch der N über den Aktor geführt.

    Schau mal in die Datenblätter, da ist das ganz gut ersichtlich.
    Mein Dimmaktor kann das auch ohne N.

    Erweiterung: Ich hab mir jetzt die Anschlüsse noch mal angesehen. Der Grund, warum die Leuchten am selben RCD bzw. LS angeschlossen werden müssen liegt nicht am N sondern daran, dass der Aktor nur einen kombinierten L für Spannungsversorgung und Last hat. Der N läuft überhaupt nicht über den Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von Sams Beitrag anzeigen
    ...dass wir eine Haupt- und eine Unterverteilung haben, das Schlafzimmer (Schaltaktor Licht) ist momentan in der UV, die anderen Zimmer an der HV.
    Dann müssten wir wohl doch 2 Dimmaktoren haben, oder?
    Leider ja, da die Stromkreise in der jeweiligen Verteilung aufgelegt sind und dort muss dann auch der Dimmaktor sitzen.

    Entweder Ihr nutzt die Möglichkeit, auch weitere Leuchten gleich mit dimmbar zu machen oder man verwendet in dem einen Fall einen einkanaligen Dimmaktor, z.B. den MDT AKD-0103.01. Leider kann nur der 4-Kanal-Gira LEDs befeuern, die mit weniger Kanälen können dann nicht verwendet werden.

    In Deinem Fall würde ich dann MDT verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von cava Beitrag anzeigen
    Wieso soll der N der Leuchten über den Aktor laufen? Welchen Sinn ergibt das?
    Lastausfallerkennung und automatisches Einmessen. Ist bei den meisten Dimmaktoren Standard, deshalb wird auch der N über den Aktor geführt.

    Schau mal in die Datenblätter, da ist das ganz gut ersichtlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sams
    antwortet
    Wir habe noch freie Wippen ja (Gira TS3), zudem haben wir wie gesagt einen HS und die Visu bereits realisiert.
    Es geht eigentlich wirklich nur noch um die Frage; welcher Dimmaktor ist für unsere Leuchtmittel der Beste.
    Ich denke wir werden uns wohl für den Gira Dimmaktor entscheiden. Da habe ich euch definitiv richtig verstanden, dass einer reichen würde?
    Vielleicht muss ich noch erwähnen, dass wir eine Haupt- und eine Unterverteilung haben, das Schlafzimmer (Schaltaktor Licht) ist momentan in der UV, die anderen Zimmer an der HV.
    Dann müssten wir wohl doch 2 Dimmaktoren haben, oder?
    (entschuldigt die Anfänger Fragen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • cava
    antwortet
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Achtung, der hat nur einen N für alle Kanäle. Wenn die Stromkreise auf unterschiedlichen RCDs hängen, dann geht das nicht.
    Wieso soll der N der Leuchten über den Aktor laufen? Welchen Sinn ergibt das?

    Ich habe einen Gira 4-Kanal Dimmaktor, der hat zwar eine eigene 230V Versorgung, aber die ist unabhängig von den Ausgängen. Im Detail sieht das bei mir so aus, dass die 230V Versorgung an der USV am RCD für den Bus hängt, und die Leuchten auf beliebigen anderen RCDs.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Achso, nochwas:

    Was habt Ihr denn für Tastsensoren verbaut? Sind entsprechende Wippen/Tasten zum Dimmen frei bzw. vorhanden? Die müssen dann ja auch umprogrammiert werden...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich würde einen Gira 217400 nehmen (Version I02 oder höher), der hat 4 Kanäle (also für 4 Lichtkreise) und kann auch mit unterschiedlichen Neutralleiteranschlüssen umgehen.

    Alternativ den MDT AKD-0401.01, für den gilt das Gleiche. Der wird vermutlich preislich günstiger liegen und kann sogar ab 2W Mindestlast LEDs dimmen (Gira ab 7W).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sams
    antwortet
    Ach, wir hatten da so eine Geschichte mit unserem Elektriker. Wurden wohl auch falsch beraten, jetzt müssen wir halt das Beste daraus machen.

    Welchen Aktor (und vor allem wie viele) sollen wir den nun nehmen mit unseren Spots? Bin jetzt noch verwirrter als zuvor

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Warum habt Ihr denn eigentlich nicht gleich HV-Leds genommen? Da hätte man sich den ganzen Mist mit den Trafos und der Niedervoltverkabelung sparen können, zumal die Auswahl an dimmbaren NV-LEDs auch nicht gerade riesig ist :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Die sind ok und dimmbar. Hätte ich trotzdem nicht genommen, da dort im Innern ein kleiner Lüfter werkelt...sind also aktiv gekühlt. Die heiße Luft kommt übrigens aus dem Loch in der Mitte des Leuchtmittels...die wird per 30mm-Lüfter umgewälzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sams
    antwortet
    Hallo,

    also die genaue Artikelbezeichnung der LED Spots ist:
    • bei Philips auf der Seite: MASTER LEDspotLV D 10-50W WW MR16 36D
    • Im Shop wo wir eingekauft haben steht auf der Rechnung: Philips Master LED Spot MR16 (GU5.3) 10W. 10W als 50W Ersatz, dimmbar
    • Artikelnummer: 21057300

    Sagt bloss nicht, dass wir die falschen Leuchtmittel gekauft haben :-O

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Also ich finde kein Philips-Leuchtmittel mit der Nummer, sicher dass es MR16 sind (also Niedervolt)?. Die GU5,3 sind bei Philips nur in der 7W- und 10W-Variante dimmbar.

    Falls im Moment Niedervolt verbaut ist, bitte auch die Mindestlast des Trafos beachten - sonst gibts evtl. Disko da der Trafo zyklisch ein- und ausschaltet.

    Alternativ zum Hager gibts auch von MDT und Gira Dimmaktoren, die LED-tauglich sind und getrennte N-Kanäle haben. Bei Gira unbedingt auf den Index I02 achten, erst ab dieser Version werden LED unterstützt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fonzo
    antwortet
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Achtung, der hat nur einen N für alle Kanäle. Wenn die Stromkreise auf unterschiedlichen RCDs hängen, dann geht das nicht.
    Das stimmt!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Achtung, der hat nur einen N für alle Kanäle. Wenn die Stromkreise auf unterschiedlichen RCDs hängen, dann geht das nicht.