    KNX in einer Schreinerei

    Wollte mal nachfragen, ob von euch schon jemand eine KNX/EIB Installation in einer Schreinerei gemacht/gesehen hat bzw. ob das ganze KNX/EIB-Thema mit dem EX-Schutz bzw. Feuergefährdete Betriebsstätten vereinbar ist?

    #2
    Also zwischen Ex-Schutz und Feuergefährdete Betriebsstätte sind aber noch enorme Unterschiede. Was denn also von beidem? Um schon mal eine Teilantwort zu geben: Ist das KNX-System für die Installation in Ex-Bereichen zugelassen? Nein.
    Aber natürlich könnte man Ex-Taster auf Binäreingänge außerhalb der Ex-Zone aufschalten und auch die Leuchten können von außerhalb geschaltet werden. Ob das Sinn macht kommt dann sicherlich auf das Projekt an.

    Kommentar


      #3
      Hallo Kollegen..

      nach einer Kurzrecherche sind Schreinereien "Feuergefährdete Bereiche"

      Abschnitt 7 BGI 740, Elektrische und nichtelektrische Geräte und Komponenten - Bibliothek - arbeitssicherheit.de

      Schalter sind in IP54 auszuführen. Ergo: Schalter/Taster in IP54 + Tasterschnittstelle.

      Präsenzmelder gibt es von Theben speziell für Schreinereien (aber bitte direkt beim Vertrieb bestätigen lassen): PlanoCentro
      Lichtsteuerung mit Präsenzmelder PlanoCentro KNX

      (Elektroverteilung kann IP20 sein, wenn diese in einem eigenen Installationsraum untergebracht ist.)