Wollte mal nachfragen, ob von euch schon jemand eine KNX/EIB Installation in einer Schreinerei gemacht/gesehen hat bzw. ob das ganze KNX/EIB-Thema mit dem EX-Schutz bzw. Feuergefährdete Betriebsstätten vereinbar ist?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX in einer Schreinerei
Einklappen
X
-
Also zwischen Ex-Schutz und Feuergefährdete Betriebsstätte sind aber noch enorme Unterschiede. Was denn also von beidem? Um schon mal eine Teilantwort zu geben: Ist das KNX-System für die Installation in Ex-Bereichen zugelassen? Nein.
Aber natürlich könnte man Ex-Taster auf Binäreingänge außerhalb der Ex-Zone aufschalten und auch die Leuchten können von außerhalb geschaltet werden. Ob das Sinn macht kommt dann sicherlich auf das Projekt an.
-
Hallo Kollegen..
nach einer Kurzrecherche sind Schreinereien "Feuergefährdete Bereiche"
Abschnitt 7 BGI 740, Elektrische und nichtelektrische Geräte und Komponenten - Bibliothek - arbeitssicherheit.de
Schalter sind in IP54 auszuführen. Ergo: Schalter/Taster in IP54 + Tasterschnittstelle.
Präsenzmelder gibt es von Theben speziell für Schreinereien (aber bitte direkt beim Vertrieb bestätigen lassen): PlanoCentro
Lichtsteuerung mit Präsenzmelder PlanoCentro KNX
(Elektroverteilung kann IP20 sein, wenn diese in einem eigenen Installationsraum untergebracht ist.)
Gruss PeterSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
Kommentar
Kommentar