Wollte mal kurz eine einfache Lösung zur Überwachung des HS vorstellen, also um herauszufinden ob der Bursche noch läuft oder abgestürzt ist (was mir zwar noch nicht passiert ist, aber man weiß ja nie):
Ich habe einen freien aktorkanal als öffner(!) mit Treppenhauslichtfunktion (retriggerbar!) programmiert. Der HS sendet nun jede Minute eine 1 auf die entsprechende ga des aktorkanals. Dadurch wird jede Minute das Relais offen gehalten, die trppenhauslichtfunktion ist auf 2 Minuten programmiert.
Fällt jetzt der HS aus, bleibt die 1 natürlich nach 1 Minute aus und das Relais schließt nach spätestens 2 Minuten. Tröte dran und fertig
Ich habe allerdings keine tröte am aktor, sondern werte die Status-ga des Kanals aus: einfach mit prioritäts-ga der tastsensor-LED verknüpft, folge: es blinken alle LEDs rot, wenn der HS ausfällt.
Hoffen wir, dass sie nie blinken
Ich habe einen freien aktorkanal als öffner(!) mit Treppenhauslichtfunktion (retriggerbar!) programmiert. Der HS sendet nun jede Minute eine 1 auf die entsprechende ga des aktorkanals. Dadurch wird jede Minute das Relais offen gehalten, die trppenhauslichtfunktion ist auf 2 Minuten programmiert.
Fällt jetzt der HS aus, bleibt die 1 natürlich nach 1 Minute aus und das Relais schließt nach spätestens 2 Minuten. Tröte dran und fertig

Ich habe allerdings keine tröte am aktor, sondern werte die Status-ga des Kanals aus: einfach mit prioritäts-ga der tastsensor-LED verknüpft, folge: es blinken alle LEDs rot, wenn der HS ausfällt.
Hoffen wir, dass sie nie blinken