Hallo zusammen
Ich habe beim Kunden eine Theben Meteodata 140 KNX verbaut. Diese fährt die Jalousien sporadisch auf.
Eingestellt sind drei Sonnenschutzkanäle C11 bis C13 und der C1 als Sicherheitskanal für Wind (14m/s, nach Herstellerangaben)
Nun habe ich das Problem, das diese täglich um 18.29 Uhr sowie am Tag sporadisch auffährt.
In den Parametern ist die Dämmerungsschwelle auf 500lx und die Helligkeitsschwelle auf 2000lx eingestellt. (Kunde will das die Dinger eigentlich immer unten sind, nur die Lammellenposition ändert sich)
Dazu ist die Sonnenautomatik ein über den Helligkeitswert, Bei Sonnenautomatik ein sollen die Jalousien stehen bleiben (so eingestellt) und bei Sonnenautomatik aus über Dämmerungsschwelle sollen diese komplett schließen.
Den Sicherheitseingang schaltet der C1 über eine Gruppe, die ansonsten nicht verwendet wird. Gruppe deshalb, das ich auch sehen kann das der C1 schaltet.
Wenn ich den Gruppenmonitor mitlaufen lasse, kommt dann auch sporadisch der Befehl alles auf von der Wetterstation. Es war ein geschriebener Wind von 2m/s was ja nichts ausmachen darf.
Kann mir noch jemand einen Tip geben, oder muss ich das Teil beim Hersteller reklamieren?
Gruß
Markus
Ich habe beim Kunden eine Theben Meteodata 140 KNX verbaut. Diese fährt die Jalousien sporadisch auf.
Eingestellt sind drei Sonnenschutzkanäle C11 bis C13 und der C1 als Sicherheitskanal für Wind (14m/s, nach Herstellerangaben)
Nun habe ich das Problem, das diese täglich um 18.29 Uhr sowie am Tag sporadisch auffährt.
In den Parametern ist die Dämmerungsschwelle auf 500lx und die Helligkeitsschwelle auf 2000lx eingestellt. (Kunde will das die Dinger eigentlich immer unten sind, nur die Lammellenposition ändert sich)
Dazu ist die Sonnenautomatik ein über den Helligkeitswert, Bei Sonnenautomatik ein sollen die Jalousien stehen bleiben (so eingestellt) und bei Sonnenautomatik aus über Dämmerungsschwelle sollen diese komplett schließen.
Den Sicherheitseingang schaltet der C1 über eine Gruppe, die ansonsten nicht verwendet wird. Gruppe deshalb, das ich auch sehen kann das der C1 schaltet.
Wenn ich den Gruppenmonitor mitlaufen lasse, kommt dann auch sporadisch der Befehl alles auf von der Wetterstation. Es war ein geschriebener Wind von 2m/s was ja nichts ausmachen darf.
Kann mir noch jemand einen Tip geben, oder muss ich das Teil beim Hersteller reklamieren?
Gruß
Markus