Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jung Schaltaktor 2308.16 - Statusmeldung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Jung Schaltaktor 2308.16 - Statusmeldung?

    Hallo,

    ich bin absoluter Newbie, das Forum hat mich jedoch insgesamt schon um einiges weitergebracht. Ich habe folgendes Problem habe in meinem Haus ein KNX-System mit Jung Komponenten für Licht- und Rolladensteuerung. Es wurde alles von meinem Elektriker eingerichtet. Ich möchte jedoch nun einige Dinge ändern. Was mir fehlt ist unter anderem die Statusmeldung für meine Beleuchtung in den Zimmern. Während ich bei den Dimmaktoren den Status und die Helligkeitswerte abgreifene konnte, finde ich bei den Jung Schaltaktoren 2308.16, von denen habe ich 4 Stück im Einsatz keinen Ausgang der mir den Status meldet.

    Hat hier jemand Erfahrung und kann mir einen Tip geben.

    Vielen Dank.

    Gruß

    tschmitt.

    #2
    Servus,

    musst du freischalten...........

    Aktorkanal => allgemein => Rückmeldung => "aktives, nicht invertiertes Meldungsobjekt"

    fertig

    lg
    Norbert

    Kommentar


      #3
      Hi Norbert,

      ja wer sich die Parameter genauer anschaut findet das auch. Vielen Dank für deinen Tipp.

      Gurß

      tschmitt

      Kommentar

      Lädt...