Hallo,
ich habe eine Alarmanlage die auf der Gruppenadresse 14/3/180 die Unscharfmeldung (EIN/AUS) kommuniziert.
Habe eine Logik angelegt, bei der bei Unscharfmeldung-Ein eine LED Grün aufleuchtet.
Diese Unscharfmeldung kommt seitens der EMA jedoch leider nicht nur bei Änderung, sondern in regelmäßigem Abstand von ca. 30 Minuten. Das heißt, alle 30 Minuten leuchtet die LED.
Ich will jedoch, dass die LED nur aufleuchtet, wenn sich der Zustand der Unscharfmeldung ändert.
Wie kann ich das in die Logik einbauen? Gibt es einen Baustein, der nur ein Signal bei Zustandsänderung weiterleitet?
Bitte um eure Hilfe. Danke.