    KNX/EIB Gira Tastensor Betriebsmodusumschaltung

    Hallo zusammen,

    Ich möchte gerne beim Verlassen des Hauses einen Schalter einers Gira Tastsensor dazu benutzen sämtliche Tastsensoren im Haus auf den Bertiebsmodus "StandBy" (linke Wippe), beim Wiederkommen auf "Komfort" (rechte Wippe) für die Raumtemperaturregelung stellen.

    Dazu habe ich eine Gruppenadresse angelegt und sämtliche Eingänge "82: R.Eingang Betriebsmodusumschaltung" hineingelegt. (insgesamt 7 Stück). Versuche ich nun manuell in der ETS den Wert dieser Gruppen zu Schreiben, sehe ich, dass nur an einen Tastsensor dieser Wert gesendet wird. ? Was mache ich falsch ?

    Vielen Dank für die Hilfe


    - ETS 3
    - kein Homeserver

    #2
    Hast Du schon sämtliche TS programmiert nachdem Du das KO zu der GA hinzugefügt hast?

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      danke für die Antwort. Ja hatte ich eigentlich schon. Cool habs jetzt nochmal gemacht. Jetzt klappt es. Vielen Dank