    Eigenschaft Plug-in Parameterdialog v. Gerät

    Hallo,

    bekomme beim Starten der ETS bzw. der Paramtereinstellungen folgende Fehlermeldung:

    Eigenschaft Plug-in hat Parameterdialog von Gerät '1.1.29 Busch Jäger 3-fach Taster mit Display, RTR, IR & NS - Bad EG' konnte nicht gelesen werden.

    Woran kann dies liegen?
    Kann auch keine Änderungen mehr vornehmen.

    Rechner wurde neu aufgesetzt u. Datenbank neu import.

    Danke vorab
    Harald
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Harald
    Ich habe das selbe Problem mit
    "Eigenschaft Plug-in hat Parameterdialog von Gerät '1.1.43 MT/S8.12.2M Sicherheitsterminal,8fach,REG' konnte nicht gelesen werden."

    Hast Du eine Lösung gefunden?

    Grüsse Homdai

    Kommentar


      #3
      Sind die PlugIns auch installiert?
      Gruss
      GLT

      Kommentar


        #4
        Bist du sicher, dass du die aktuellste Version hast?
        http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st..._R1-0B.KNXPROD

        Es gab glaube ich mal eine Version, die (je nach Betriebssystem) nicht lief, wenn die ETS nicht auf englisch eingestellt war (kannst du ja auch mal versuchen).

        Letzter Tipp wäre unter Einstellungen / Problembehebung der Button "Plug-In Cache löschen".

        Gruß, Klaus

        Kommentar


          #5
          Hi,

          hatte vergessen die Plugins zu installieren u. zudem war die Datenbank auf einer NAS, sprich einem Netzlaufwerk. Letzteres möchte die ETS auch nicht. Die Datenbank muss also Lokal auf der Platte sich befinden.

          mfg

          Kommentar