    - √ - Problem mit Thermoantriebsaktor N605

    Hallo,
    ich habe ein Problem mit einem Siemens Thermoantriebsaktor N605.

    Folgende Einstelungen sind gesetzt:
    "Auslösung Zwangstellung durch" ist auf "Zwangsstellungsobjekt" gesetzt.
    "Zwangsstellung verknüpft mit Objekt" ist auf "keine Verknüpfung" gesetzt.
    "Zwangsstellung in Prozent" ist auf 100 gesetzt.

    Folgendes Problem:
    - Wenn ich die Zwangsstellung, Kanal 1 bis 6 (Objekt 18 - 23) auf 0 setze, geht am Aktor die rote Lampe an und es liegt permanent Spannung an. Im ETS-Monitor sagt er, dass der Status der Stellgröße auf 0 % ist.
    - Wenn ich die Zwangsstellung, Kanal 1 bis 6 (Objekt 18 - 23) auf 1 setze, geht am Aktor die rote Lampe aus und es liegt keine Spannung an. Im ETS-Monitor sagt er, dass der Status der Stellgröße auf 100 % ist.
    - Wenn geheizt wird, funktioniert alles, solange ein Wert > 0 % benötigt wird, dann blinken die jeweiligen LEDs am Aktor. Muss nicht mehr geheizt werden laut den RTRs (Gira 2plus - weil Ist größer als Soll), geht wieder die rote LED an und der Stellantrieb ganz auf.

    Hat jemand eine Idee?

    Danke und Gruss

    Andreas

    #2
    Hört sich zunächst mal an, als ob der Stellantriebstyp nicht stimmt:
    'stromlos offen' anstelle von 'stromlos geschlossen' eingestellt !?


    falls nicht: mehr Input...

    Gruß Jörg

    Kommentar


      #3
      Kaum macht man es richtig

      Vielen Dank für die Hilfe