Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LINKNX - Typ 2.002

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB LINKNX - Typ 2.002

    Hi,
    habe hier ein sehr spezielles Problem.

    Ich will den Wert für die Zwangsstellung von Gira Aktoren unter LINKNX verändern.

    Der Gira Typ für diesen Parameter ist hier 2.002

    Bit1 Bit0 Funktion
    0 - x - Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
    0 - x - Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
    1 - 0 - Zwangsstellung aktiv: ausschalten
    1 - 1 - Zwangsstellung aktiv: einschalten

    Linknx hat zwar kein Problem mit dem 2.002 Typ, doch kann ich den Wert nicht zuweisen.
    <action type="set-value" id="AL_Zwangsstellung_Licht" value="3" />
    (Also Zwangsstellung aktiv: und einschalten)
    Dies erzeugt die Fehlermeldung "bad value".

    Die "3" ist übrigen in Binaer "11" - das funktioniert auch, wenn ich es über die ETS auf den Bus absetze.

    Ändere ich den Typ in Linknx auf 5.xxx, so bekomme ich zwar keine Fehlermeldung, aber der Wert wird auch nicht vom Aktor verwendet.

    Hat Jemand eine Idee??

    #2
    Hi,

    Soweit ich weiss funktioniert LinkKNX intern wie folgt:
    -1: Zwangsstellung nicht aktiv
    0: Zwangsstellung aktiv, Wert aus
    1: Zwangsstellung aktiv, Wert ein

    Gruss
    Oppi

    Kommentar


      #3
      hi,
      es funktioniert. Super...

      Aber wo hast Du die Info her? Ich habe wirklich gesucht.

      -danke!

      Kommentar


        #4
        Ich habe kurz im Code geschaut :-)

        Gruss

        Kommentar


          #5
          Moin!

          Oppi, wo liegt denn der Code in dem du geschaut hast? Hab auch manchmal so ein paar Problemchen, da würde ich auch gern mal in den Code schauen...

          Gruß
          elektrowichtel

          Kommentar


            #6
            Zitat von elektrowichtel Beitrag anzeigen
            Hab auch manchmal so ein paar Problemchen, da würde ich auch gern mal in den Code schauen...
            hier: SourceForge.net Repository - [linknx] Index of /linknx

            Gruss, Othmar