Hi,
habe hier ein sehr spezielles Problem.
Ich will den Wert für die Zwangsstellung von Gira Aktoren unter LINKNX verändern.
Der Gira Typ für diesen Parameter ist hier 2.002
Bit1 Bit0 Funktion
0 - x - Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
0 - x - Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
1 - 0 - Zwangsstellung aktiv: ausschalten
1 - 1 - Zwangsstellung aktiv: einschalten
Linknx hat zwar kein Problem mit dem 2.002 Typ, doch kann ich den Wert nicht zuweisen.
<action type="set-value" id="AL_Zwangsstellung_Licht" value="3" />
(Also Zwangsstellung aktiv: und einschalten)
Dies erzeugt die Fehlermeldung "bad value".
Die "3" ist übrigen in Binaer "11" - das funktioniert auch, wenn ich es über die ETS auf den Bus absetze.
Ändere ich den Typ in Linknx auf 5.xxx, so bekomme ich zwar keine Fehlermeldung, aber der Wert wird auch nicht vom Aktor verwendet.
Hat Jemand eine Idee??
habe hier ein sehr spezielles Problem.
Ich will den Wert für die Zwangsstellung von Gira Aktoren unter LINKNX verändern.
Der Gira Typ für diesen Parameter ist hier 2.002
Bit1 Bit0 Funktion
0 - x - Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
0 - x - Zwangsstellung nicht aktiv -> Normalansteuerung
1 - 0 - Zwangsstellung aktiv: ausschalten
1 - 1 - Zwangsstellung aktiv: einschalten
Linknx hat zwar kein Problem mit dem 2.002 Typ, doch kann ich den Wert nicht zuweisen.
<action type="set-value" id="AL_Zwangsstellung_Licht" value="3" />
(Also Zwangsstellung aktiv: und einschalten)
Dies erzeugt die Fehlermeldung "bad value".
Die "3" ist übrigen in Binaer "11" - das funktioniert auch, wenn ich es über die ETS auf den Bus absetze.
Ändere ich den Typ in Linknx auf 5.xxx, so bekomme ich zwar keine Fehlermeldung, aber der Wert wird auch nicht vom Aktor verwendet.
Hat Jemand eine Idee??
Kommentar