    Hallo,

    ich habe besagtes DALI-Gateway bei mir im Einsatz. Ich wollte jetzt eine Abwesenheitsfunktion realisieren, d. h. bei Abwesenheit sollen alle Aktorkanäle ausgeschaltet werden und gegen wiedereinschalten gesperrt sein. Mit meinen Schaltaktoren habe ich das gewünschte Verhalten über die Sperrobjekte hinbekommen, nur beim DALI-GW funktioniert das nicht. Hat das Sperrobjekt hier evtl. eine andere Bedeutung? Die Dokumentation schweigt sich leider darüber aus.

    Markus

    #2
    Habe es mittlerweile rausgefunden: Das Sperrobjekt sperrt ohne den Lampenzustand zu verändern. D. h. was leuchtet, das leuchtet und was aus ist, bleibt aus und kann solange das Sperrobjekt gesetzt ist nicht verändert werden. Wenn man einen definierten Zustand haben will muss man also erst schalten und dann sperren. Das ist doof, weil es eine Race-Condition geben kann.

    Kommentar


      #3
      frag doch mal bei iPas (dem Hersteller dieses OEM-Gateways) nach.

      der Support soll toll sein.

      Gruss,
      Michael

      Kommentar


        #4
        Und ich dachte MDT stellt die Teile selber her. Tststs