ETS Datentyp 1.012 Invertierung???

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Datentyp 1.012 Invertierung???

    Hallo,

    von meiner Heizungsanlage Vitogate bekomme ich ein Signal Kühlen = 1.
    Der TS3 benötigt zur Umschaltung Heizen/Kühlen für das Kühlen eine 0.

    Ich muss also aus der 1 eine 0 machen.

    Kann ich das recht schnell und einfach lösen, indem ich in der ETS4 das Kommunikationsobjet über den Datentyp 1.012 invertiere?

    #2
    Du musst das Signal invertieren, nicht dessen Interpretation.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du mir noch n Tipp geben wie ich das Signal invertiere?

      Kommentar


        #4
        Logik mit negiertem Ausgang - kann man von irgendeinem anderen Gerät benutzen - musst schauen, welches Gerät in deinem System diese Möglichkeit bietet.
        Gruss
        GLT

        Kommentar