Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LTM- Thermo-Lüfter Ansteuerung.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    LTM- Thermo-Lüfter Ansteuerung.

    Hat jemand Erfahrung mit o.g. Thermolüfter??

    Laut Hersteller läßt er sich ans eib-nett anschließen, indem man die hauseigene, stufenlose Steuerung mit 0-10V ansteuert

    (der mech. spannungsteiler-poti soll einfach durch nen analogausgang ersetzt werden)

    Hierfür muss man aber dennoch das teure steuerungsmodul erweben (in meinem Fall für 2 Stockwerke -> 2x400E +MWSt+ 0-10V Analogausgang)

    Lässt sich das nicht auch direkt mit einem der neuen Coil-aktoren direkt erledigen?????
    Mir reichen ja 3Stufen- mehr Luxus muss nicht sein.
    Das problem / die herausforderung seh ich eher in der 1Minuten Frequenz des Richtungswechsels- wobei man diesen auch mit ner analogen Triac-Schaltung hinbekommen kann...

    hat da jemand schon herumexperimentiert und Erfahrungen gesammelt??

    Danke & lG, Phillipp

    #2
    probiers doch mal damit...
    http://www.knx-user-forum.de/showthread.php?t=1138
    never fummel a running system...

    Kommentar


      #3
      ich habe auch die dezentralen ltm lüfter und will sie demnächst an den bus anbinden. deswegen interessiert mich die frage von phillipp brennend.
      der link von t-rex ist leider nicht zielführend.

      hat jemand die ltm lüfter an knx mit fan coil aktoren angebunden?

      Kommentar


        #4
        Hat hier keiner Updates zu der LTM-Anbindung per Fan-Coil?

        @T-Rex:
        Der Link hat leider nichts mit LTM zu tun :-(.

        Fröhe Ostern,
        Ralf.

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          ich habe einfach den Handdimmer durch eine GIRA Steuereinheit 1 - 10 V 3fach REG und gebe den Helligskeitswert dann einsprechend aus.

          Entlüften
          1: 30
          2: 22
          3: 20
          4: 10
          5: 2

          Thermolüften
          1: 50
          2: 60
          3: 70
          4: 85

          AUS: 35

          Werte durch ausprobieren ermittelt.


          Gruß
          zooka
          Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...

          Kommentar


            #6
            Hat inzwischen jmd. die LTMs mit einem Fan-Coil-Aktor in Betrieb genommen?
            Ich möchte auch, wenn möglich, auf den teuren Lüftungsassistenten verzichten.

            Kommentar


              #7
              Ansteuerung mit Analog-Aktor

              Ich steuere die Lüfter jetzt auch so ähnlich wie zooka mit einem ABB Analog-Aktor an.

              Statt dem mitgelieferten Drehpoti von Berker, verdrahte ich den Analog-Aktor entsprechend mit der LA11 Steuerung von LTM.

              Verdrahtung an der LA11
              0 V an die -X-Klemme
              0...10 V an die +X-Klemme

              Die Stufen entsprechend ausprobieren und einstellen (z. B. 127 für 5 V = aus).

              Kommentar


                #8
                Hallo zusammen,

                ich habe heute meinen ABB Analogausgang AA/S4.1 an den LTM Lüftungsassistenten LA11 angeschlossen, um das ungeliebte Poti zu ersetzen.
                Leider führt das bei mir nicht zum Erfolg.

                Das Poti war an den Klemmen +P1/-P1 an dem LA11 angeschlossen.
                Den Analogausgang habe ich zunächst auf dieselben Klemmen angeschlossen - keine Reaktion.
                Dann habe ich den Analogausgang wie von Adimaster beschrieben auf die -X/+X - Klemmen angeschlossen - wieder keine Reaktion.

                In der ETS habe ich mir die entsprechenden Telegramme für die jeweilige Ausgangsspannung des AA gesendet - die Spannungsmessung ergab plausible Werte.

                Hat jemand eine Idee, wie der Analogausgang an den LA11 angeschlossen wird?
                Besten Dank,

                Gruß Ralf


                Kommentar


                  #9
                  Hallo Ralf,

                  ist schon eine Weile her 🙃, funktioniert aber immer noch so.

                  Nein, nicht an +P1/-P1, sondern wie beschrieben an die X+/X- Klemme anschließen; dann am besten die Spannung auf 5 V (= aus) und mit einem Multimeter mal nachmessen.
                  Anschließend ist wohl noch das Einlernen notwendig --> Brücke zw. A und C.

                  Dann solltest Du alle ca. 0,7 V (von 5 V --> 10 V Thermolüftung und von 5 V --> 0 V Entlüftung) in die nächste Stufe wechseln können.

                  Tipp: Ruf bei LTM direkt an und frag nach dem EIB Anschlussplan.
                  Dann bekommst Du diese als pdf mit Abbildung und dieser Anleitung zugeschickt (also so lief es damals).

                  Grüße
                  Adi