Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Umwandeln 1/0 in Ja/nein etc.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    Neuer Versuch hat leider auch nicht funktioniert.
    WAS hat nicht funktioniert? Ist wieder mal ne tolle Beschreibung eines Fehlers.
    Aber ich hätte ne Vermutung: Das Ja kam, das Nein nicht.

    Du hast ja nicht auf lukluk gehört und gemeint das mit Filtern umsetzen zu müssen...

    Theoretisch sollte es funktionieren, wenn du beim Nein auf den negierten Ausgang des Filters gehst.

    Aber das von lukluk ist eigentlich die einfachere Variante:

    grafik.png

    Unabhängig davon, der TE wollte es damals im QC anzeigen. Da frage ich mich aber, für was dann umwandeln und nicht einfach im entsprechenden Plugin richtig einstellen:
    grafik.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Neuer Versuch hat leider auch nicht funktioniert.

    Screenshot 2025-12-09 044743.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von barontigger Beitrag anzeigen
    Ich verstehe nicht warum ich bei der Ausgangsbox ein KO vergebe (0/1/166 - 14-Byte) und dann bei Befehl wieder in KO vergeben muss.
    Das ist genau der Fehler. Du darfst es in diesem Fall nicht direkt vergeben, da nun die Ausgangsbox einen Text erwartet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
    setz einfach am ausgang eine GA mit einem Text auf Konstante "Ja" bzw "Nein" und schalte den ausgang über einen Binärauslöser.
    Hallo,

    ich versuche das gerade umzusetzen aber irgendwo ist etwas falsch:


    Screenshot 2025-12-08 084550.png

    Screenshot 2025-12-08 084227.png

    0/1/164 sendet bei Regen 1, wenn es nicht regnet 0

    0/1/166 ist auf 14-Byte Text eingestellt.

    Ich verstehe nicht warum ich bei der Ausgangsbox ein KO vergebe (0/1/166 - 14-Byte) und dann bei Befehl wieder in KO vergeben muss.
    Zuletzt geändert von barontigger; 08.12.2025, 08:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lukluk
    antwortet
    setz einfach am ausgang eine GA mit einem Text auf Konstante "Ja" bzw "Nein" und schalte den ausgang über einen Binärauslöser.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxstarter82
    antwortet
    Unter dem folgenden Link kann man den Logik-Baustein "Bedingungstexte" herunterladen. Damit geht's. Einfach ein Internes KO als 14-Byte Text erstellen und sich die Bedingungen in der Logik zusammenbauen.

    HomeServer 2 Logik Archiv

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxstarter82
    antwortet
    Ich will die Ergebnisse im QuadClient anzeigen. Damit gehen dann die Dynamischen Texte nicht, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Siehe unter "dynamische Texte"

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxstarter82
    hat ein Thema erstellt - √ - Umwandeln 1/0 in Ja/nein etc..

    - √ - Umwandeln 1/0 in Ja/nein etc.

    Hallo,

    ich bekomme von meiner Wetterstation folgende Daten:

    1. Niederschlag: 1/0
    2. Windrichtung: 0-360°

    Ich habe mir im Gira HS-Experten Interne Kommunikationsobjekte angelegt, denen mittels Logikeditor Daten zugewiesen werden sollen.

    Aus dem Eingangsobjekt Niederschlag (1/0) soll Jan/Nein werden.
    Aus dem Eingangsobjekt Windrichtung soll je nach Winkelbereich NW, NO, N, S, SW, SO, W, O werden.

    Wie kann ich das im Detail realisieren?

    Danke im Voraus für eure Hilfe.
Lädt...
X