    Hallo veehrtes Forum,

    ich habe ein problem mit einer KNX ETS4 rekonstruktion.

    Diese anlage hat ungefähr 150 Busteilnehmer. Die Hersteller sind ABB, Linienkoppler von Berker, Aktoren und Taster meist MDT und ein paar Merten BWM bzw. Aktoren.

    Jetzt habe ich die Topologie gescannt. Alle Linien wurden auch gefunden.
    Wenn ich jetzt die Geräte scanne, findet er eigentlich alle Produktdaten ausser von MDT, obwohl ich alle Produktdaten von mdt.de heruntergeladen habe und importiert habe.

    Hat jemand schon mal eine rekonstruktion von MDT Geräten gemacht und das selbe Problem gehabt oder weis wer die lösung an was das liegen könnte?

    Danke & LG

    Daniel

    #2
    Hallo Daniel,

    die Rekonstruktion benötigt die Produktdaten von genau der Applikation, mit der das Gerät programmiert wurde, inklusive Versionsnummer (letzte beide Stellen der Kennung).
    Vermutlich hast du neuere Produktdaten in die ETS4 importiert. Wie ich gerade gesehen habe, scheint MDT im Internet nur die aktuelleren Versionen der Produktdaten zu veröffentlichen.
    Welche Produktdaten werden denn benötigt? Bitte wende dich an den IT Support, wir versuchen dir schnell weiterzuhelfen.

    Gruß, Ulrike (Schwerin)
    IT GmbH

    Kommentar


      #3
      Die Versionen haben nicht gepasst.
      Danke für die Hilfe

      lg

      Daniel