    Hi!

    Ich quäle gerade die Raffstore-Aktoren (Griesser MGX-9) mit der parametrierung. Grundsätzlich ist das Teil ja wirklich toll, und kann alles was man sich vorstellen kann, aber...
    Jetzt kommt es schon zum wiederholten Mal vor, das beim programieren der Gruppenadressen in der ETS auf einmal als Status der laufenden Operationen: "Für diesen Vorgang ist nicht genügen Speicher verfügbar" (in rot...) steht. Auch mehrmals reproduzierbar.

    Einmal habe ich den Bus stromlos gemacht, danach die Griesser mit neuer Phys-Adr. programiert, und dann alles neu parametriert. Aber das kanns doch nicht sein, oder?

    Hatte das schon mal jemand, und wie kann man das lösen?
    Für jeden Hinweis dankbar!
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

    #2
    Kann mit dem eigentlichen Gerät nix zu tun haben.
    Hab grad hier im Haus meinen MGX9 Programmiert funzt einwandfrei

    Muss von der ETS / PC kommen.

    Versuche mal die PDB neu zu importieren.

    Kommentar


      #3
      Hmmm...

      PC1= Laptop mit WinXP 1,8 GHz und 1GB-Ram über WLAN
      PC2= Standgerat mit WinXP 3GHz und 2GB-Ram mit Kupfer am Switch

      Am Bus mit dem N-146 Router angebunden.

      Auf beiden Geraten (Laptop und Standgerat) probiert, auf beiden das selbe Ergebniss.

      PDB neu importiert - keine Änderung

      Ich hab 2 Stück MGX-9 im Verteiler, auch beim zweiten hab ich das Problem. Alle anderen EIB-Gerate lassen sich ohne Probleme programieren...

      Ich bin ratlos
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
      ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

      Kommentar


        #4
        Noch ein Screenshot - sieht da jemand was?
        Angehängte Dateien
        Grüße aus Wien,
        Chris ;-)
        ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

        Kommentar


          #5
          Zuviele GA zugewiesen?
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            Wie viele darf ich denn?

            Der Aktor bietet ja fast 200 Datenpunkte, und ich hab vielleicht 30 Gruppenadressen zugewiesen...
            Grüße aus Wien,
            Chris ;-)
            ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

            Kommentar


              #7
              Schalte mal bitte unter Extras/Optionen/Problembehebung auf Stufe 6 (am Schluss wieder zurückschalten nicht vergessen), versuch das Problem zu reproduzieren (die ETS wird fragen, ob die Diagnosestufe beim Download wieder zurückgesetzt werden soll; soll sie für diesen Versuch natürlich nicht).
              Wenn der Fehler wieder aufgetreten ist, schick mir bitte die EtsNg.log aus Programme\Gemeinsame Dateien\EIBA sc\Log; vielleicht kann man daraus etwas entnehmen.

              Gruß, Klaus Gütter

              Kommentar


                #8
                Aktor MGX9

                Die Anzahl der Adressen ist ok.
                Auf jedenfall sind 30 kein problem. Ist deutlich höher.
                Sende bitte die Infos an Klaus Gütter die er braucht. Sollte es dann ok sein bitte melden. Wenn nicht werde ich mich am Monatg noch mit Griesser Elektronik in Verbindung setzen. Ich glaube es liegt aber nicht am Gerät. Wie gesagt, ich habe schon ein paar von den Dingern programmiert und noch nie diesen Fehler gehabt und soweit ich weiß Helmut auch nicht.

                Gruss
                Frank
                schöne Grüsse
                Frank

                Kommentar


                  #9
                  Diagnose auf 6 gestellt, Fehler reproduziert, File verschickt.
                  Danke für Eure rege Hilfe!!
                  Grüße aus Wien,
                  Chris ;-)
                  ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

                  Kommentar


                    #10
                    Gelöst!

                    Ich habe nach Hinweis von Klaus (DANKE!!) die neueste PDB runtergeladen, importiert, und dann ging es!

                    Herzlichen Dank nochmal an alle!!
                    Grüße aus Wien,
                    Chris ;-)
                    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...