    #16
    Hatte das gleiche Problem und bin so auf diesen Thread gestoßen. Bei mir gab es einen Konflikt mit der physikalischen Adresse, die der Tunneling-Verbindung in der ETS zugewiesen wurde.

    Ich denke dass diese Adresse von der ETS selbst belegt wird und nicht vom IP-Gateway. Sie lässt sich in der ETS4 bei den Einstellungen der Verbindung ändern. Dort kann man auch testen, ob die gewählte Adresse noch verfügbar ist.