    Hi zusammen,
    ich wollte meinen einstand hier mal geben und sagen dass meine erste EIB installation erfolgreich gewesen ist.

    Das habe ich vor allem den Foren und Texten zu verdanken.

    Allerdings hab ich momentanein kleines Problem mit der Installation eines Merten Dimmaktor (EIB KNX Universal- Dimmaktor REG-K, 2x230 / 300 W
    AC 230 V, 50-60 Hz Hersteller#:649330 ).

    Ich habe an dem ersten von zwei kanälen einen Halogen Dimmer angeschlossen der 110W max hat.
    Wenn ich dem Dimmer Strom gebe (ja er ist vorher am Bus) macht er seinen selbsttest und bleibt dann in der niedrigsten stufe stehen.
    Wenn ich jetzt den Sensor betätige, dann kann ich Aus Scahlten und wieder einschalten, sowie Heller Dimmen.
    Allerdings scheint es, dass wenn die Lampen auf 100% sind, schaltet der Kanal auf einen Error.
    Die status Lampe (Run) ist die ganze zeit nicht an.

    Bei der Installation habe ich auch nicht identifizieren können was ich vor den Dimmer in die Phase schalten muss ( laut Manual).

    Falls jemand von euch sich mit der Komponente auskennt, würde ichmich über eine Info freuen.

    P.S.: ETS version ist die neueste. Auch unintetrressant weil das Programmieren der anderen Komponenten geht. Sensoren auch da sie ja nur die Telegramme ins Bus senden.

    Hofe ich hab euch alle Infos gegeben die ihr braucht ansonsten einfach nachfragen ..

    Koulgar

    #2
    Du hast an einem Dimmer einen Dimmer angeschlossen???
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Ne, an den Dimmer hab ich einen Dimmbaren Trafo angeschlossen .. sorry

      Kommentar


        #4
        Hatte neulich einen 500 VA Dimmer, der ab ca. 60% einfach abgeschaltet hat. Zum Glück hatte ich einen zweiten und konnte dadurch leicht feststellen das es am Dimmer lag...

        Hat der Dimmer von Dir Verknüpfungsobjekte für Lastausfall, Überlast...

        Wenn ja, dann lege für alle eine GA an und verküpfe diese mit dem Dimmer. Neu laden---> Busmonitor laufen lassen und dann mal schauen, ob einer dieser GA gesendet wird, wenn der Dimmer auf Error geht.

        Evtl. ist die Überlast zu empfindlich (war bei meinem so!)