Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wasserzähler über Grünbeck Wasserenthärter: so möglich ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Auch ich habe eine Grünbeck GSX10 mit besagtem braun-weiss DOS Kabel, das ich an einen potentialfreien MDT Binäreingang gehängt habe.
    Ich erhalte leider kein Ergebnis der Zählung.

    Ich habe in der Bedienebene für die Dosierschnittstelle eine IA 0 = Impulsausgabe 1:1 eingestellt - Leider habe keine Möglichkeit den Ausgang nachzumessen.

    gibt es noch andere Einstellungen? hatte noch jemand Erfolg?

    sind vielleicht die 30msec Entprellzeit am Binäreingang zu lange?

    Kommentar


      #17
      ja schau einer an - Entprellzeit auf 10msec runtergestellt und schon zählt es bei Wasserverbrauch!

      Belegung:
      braun - gemeinsames GMD-Potential der Kontakte
      weiss - Signal für diesen Kanal

      Kommentar