Es müsste erstmal ausreichen, wenn Du den Stellgrößenausgang des RTR mit dem Stellgrößeneingang des Stellantriebes "verbindest", also in einer Gruppenadressse.
Du legst also in der ETS eine GA an, z.B. mit der Bezeichnung "Stellgröße Raum x". Dort ziehst Du die beiden o.g. Kommunikationsobjekte rein und lädst die jeweilige Applikation in beide Geräte.
Die Solltemperatur kannst Du ja zunächst einmal nur am RTR vor Ort einstellen.
Dann läuft schonmal der Heizkreis -)
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Grundlegende Probleme Heizungsregelung
Einklappen
X
-
Grundlegende Probleme Heizungsregelung
Hallo zusammen!
Ich habe zu Hause eine kleine Bus installation welche nach und nach erweitert wird!
Aktuell haben ich mir einen Stellantrieb von der Firma Jung 2176 VS
Und einen Berker Tastsensor mit RTR zugelegt!
Ich habe das Problem das ich gar nicht weiss wieviele Gruppenadressen ich benötige und wie sie verbunden werden!
Jung Stetigregler
-Stellgröße Eingang
-Stellgröße Ist Position
-Zwangsstellung 1 - Eingang
Berker RTR
-AktuelleSollwertverschiebung
Rückmeldung Wert
-Basis Sollwert-Temperaturvorgabe
-Betiebsmodiumschaltung-Konnex
-Heizen (Regelkreis1) Stetige Stellgröße
-Ist-Temperatur Gemessener/angepasster Wert
-Soll-Temperatur Temperaturwert
-Vorgabe Sollwertverschiebung Wert
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen und ein bisschen Licht in das Dunkle bringen!
Mfg Dalahad


Einen Kommentar schreiben: