Summe aus 30 Baustein - Falscher Wert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Sebaberlin
    antwortet
    Guten Abend

    nach einer längeren Pause.....

    Ich habe den Baustein so gelassen wie ursprünglich - der ist in Ordnung !

    Habe heute folgende Erkenntnisse :
    Die Gruppenadresse für die Computersteckdose hat mir in die Suppe gespuckt. (Es war so ziemlich die Einzige, die ich nie beim Testen geschaltet habe, klar sonst währe der Computer aus)

    Die Gruppenadresse 3/1/104 wurde aus welchem Grund auch immer mit 2A HEX beschrieben was genau den Offset von 42 dezimal erklärt.

    Wie kann das den sein ??

    Es ist eine 1 BIT Adresse also 0 oder 1
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Egal. Wenn du die Info nicht auf dem Bus brauchst, nimm ein ein internes.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sebaberlin
    antwortet
    Danke, werde es am Wochenende testen und Berichten
    Nochmal kurz zur der Frage ganz oben , sollte ich ein internes KO hierzu verwenden oder ist EIB OK?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    P.S. Der Baustein heißt dann natürlich "Anzahl-30fach" und nicht mehr Summe.

    Gib ihm eine Nummer aus dem Bereich 12000, dann kommt es nicht zu Verwicklungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Der Baustein ist ok. Ich wette, es liegt an deinen Daten. Irgendein Eingang bekommt da Werte über 1.


    Ändere mal den Baustein ab und ersetze alle EN[x] durch

    (EN[x]<>0) + ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sebaberlin
    antwortet
    Hallo

    @trax
    anbei der Baustein er wurde von ursprünglichen 8 auf 30 upgedatet.
    Habe Ihn hier im forum aus einem Beitrag geladen.

    @MatthiasS

    alle GA s sind sowohl in der ETS auf ein 1Bit
    wie auch in dem Experten auf 1Bit Schalt/Jalou (0..1/EIS1,2,7) gesetzt
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Schau mal alle GA durch an den Eingängen und prüfe den Datentyp.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trax
    antwortet
    Hallo,

    ev. ein Fehler im Baustein ? ... kannst du den mal posten ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sebaberlin
    antwortet
    Der Wert wird nirgendwo mehr gespeichert, die GA ist nicht mal in ETS Projekt drin, nur im HS.

    Habe heute folgendes ausprobiert:

    Es waren 3 Steckdosen an. ( Momentan kann ich die 3 nicht AUS-Schalten, weil die Fernserher wo die Familie guckt und der Monitor dran hängen :-))
    Den Wert mit der ETS also auf 3 gesetzt. Die Visu hat auch 3 Angezeigt.
    Beim nächsten Einschalten von nur einer Steckdose ist der Wert wieder auf 46 gesprungen.

    Nochmal mit ETS Wert 3 gesetzt und das Projekt in HS übertragen
    Nach dem Hochbooten stand da sofort eine 46 drin.

    Nochmal mit der ETS auf 3 gesetzt dann 16 Minuten gewartet ( Remanentspeicherzeit , obwohl die GA nich remanent angehackt ist) und den HS mit EIN/AUS Knopf neugestartet.

    Nach dem Reboot wieder 46 ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • Utoquai
    antwortet
    Hallo Sebaberlin,

    kannst du alle Steckdosen ausschalten und mit der ETS auf die GA 3/7/200 eine "0" senden?

    Edit: du frägst die GA beim starten vom HS ab. Wo wird die GA 3/7/200 noch gespeichert?
    Gruß

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sebaberlin
    hat ein Thema erstellt Q-Client Summe aus 30 Baustein - Falscher Wert.

    Summe aus 30 Baustein - Falscher Wert

    Guten Abend,

    habe seit einem Netzausfall ein Problem mit dem "Steckdosenzähler" welchen ich über den Baustein "Summe 30 Eingänge" realiziere.

    Der QC Zeigt da ein Wert an ( 49 ) der nicht stimmen kann.So viele Steckdosen habe ich nicht :-) (Zumindes nicht Schaltbar !)

    Woher kann der Wert kommen ?
    Wie kann ich den wieder auf die richtige Zählweise setzten. (Nochmalige Projektübertragung hat nichts gebracht)
    Finde auch nix im Debug auf anhieb.

    Sollte ich lieber interne KOs hierfür verwenden?

    Habe den Baustein auch für Licht und Fenster als Visuzähler im Einsatzt immer nach dem gleichen Muster, die sind davon nicht betroffen . allerdings könnte gut sein, dass die bei dem Netzausfall auch auf Null waren.

    Anbei paar SS´s
    Angehängte Dateien