    Hallo!

    Ich habe ein Problem mit der oben genannten Tasterschnittstelle. Ich betreibe 4 Taster daran, welche über einen 4-fach Universaldimmer viel Leuchten ansteuern. Das Schalten klappt Problemlos, aber mir gelingt es nicht, über die Taster zu Dimmen. Über ein ebenfalls am Bus hängenden Tast-Sensormodul klappt sowohl das Schalten, als auch das Dimmen problemlos. Wer kann mir einen Tip geben?

    MfG

    #2
    JUNG und US/U passen nicht zusammen.
    Entweden JUNG oder US/U von ABB. Welche hast Du den?

    Gruß
    Dieter

    Kommentar


      #3
      Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
      JUNG und US/U passen nicht zusammen.
      Entweden JUNG oder US/U von ABB. Welche hast Du den?
      Stimmt, ist von ABB. Jung habe ich nur versehentlich geschrieben, weil meine ganze anere Technik von Jung ist. Die Sache hat sich auch bereits zum Positiven hin entwickelt. Ich habe einen Tastensensor von Jung ausgetauscht. Den wollte Jung zurückhaben und hat mir vorab einen neuen geschickt. Vermutlich hatte der einen Defekt und das Protokoll auf dem Bus war dadurch gestört. Jetz, seit der neue Tastensensor drin ist, funktioniert auch die Universalschnittstelle mit den Tastern wie gewollt.