Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Konstantlichtregelung mit Gira PM Komfort

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Konstantlichtregelung mit Gira PM Komfort

    Hallo,

    ich muss in der Arbeit bei einem Projekt eine Lichterdecke in einem kleinen Besprechungsraum lichtabhängig steuern.

    Verbaut ist der Gira PM Komfort, Gira Tastsensor 3 1fach, ABB Dali Gateway.


    Auf was muss man achten bzw auf was kommt es an? Im Pflichtenheft des Planungsbüros steht nur "Außenlichtabhängige Steuerung"

    Hat das schon mal jemand gelöst bzw. programmiert?


    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen



    Sebastian

    #2
    Im Prinzip PM auf Konstantlicht, gewünschten Luxwert einstellen , Dimmwert auf Dali senden, fertig.

    Der Taster ist für die Regelung überflüssig, aber hierüber könnte man ja den PM sperren oder auf manuell umschalten wenn gewünscht.