Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zentral ein/aus gibt keine Rückmeldung an andere Taster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GLT
    antwortet
    Ein altbewährter Anfängerfehler - "hörende Adresse"

    Oft in Themen, wie "2x Drücken notwendig"

    Einen Kommentar schreiben:


  • shaolinmaster
    antwortet
    häng mal die Zentral-Adresse als hörende Adresse an das Schalt-KO des Tasters......

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    hat ein Thema erstellt Zentral ein/aus gibt keine Rückmeldung an andere Taster.

    Zentral ein/aus gibt keine Rückmeldung an andere Taster

    Ich hab mal wieder ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen.

    Ich hab folgende Schaltung programmiert:

    Ein Lichtpanel ("26er" Aktor Ausgang 2) wird von drei verschiedenen Tastern ein bzw. ausgeschaltet. Mit der Wippe 1 vom "18er", mit der Wippe 1 vom "20er" und mit der Wippe 3 vom "21er".

    Die Spots in der Decke ("26er" Aktor Ausgang 1) werden von der zweiten Wippe vom "20er" geschaltet.

    Schalte ich das Panel (egal von welchem Taster) ein, leuchten die entsprechenden Status LED´s. Schalte ich das Panel wieder aus sind auch wieder alle LED´s aus.

    Soweit funktionert alles einwandfrei. Aber nun das Problem:

    Ich hab die Wippe 1 vom "21er" sowie die beiden Ausgänge des Aktors 26 in die GA "alles an/aus". Nun kann ich zwar die Spots und das Panel gleichzeitig ein bzw. ausschalten aber leider bekommen die anderen vier Wippen davon nichts mit.

    Ich hab einen Screenshot angehängt der das Ganze noch einmal zeigen soll.

    Für einen Tipp woran das liegt wär ich dankbar.
    Angehängte Dateien
Lädt...
X