neue Beiträge

  • Michel
    antwortet
    Ich zitier mich mal selbst:
    Bereichs- und Linienkoppler senden nur linienübergreifende Telegramme weiter, der Linienverstärker sendet alle Telegramme weiter.
    Als LK parametriert also nur in seine Linie 1.1 oder 1.2, als LV parametriert ist dem das vollkommen egal, eben weil sie keine Topologie kennen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    LV kennen keine Topologie und müssen dabei auch keine entsprechende Reihenfolge der physikalische Adressen innerhalb der Linie einhalten.

    er hat aber ( Linie 1.1. und 1.2.) und dann geht nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Zitat von Siemens-Handbuch
    Bereichs- und Linienkoppler, sowie Linienverstärker sind identische Geräte.

    Bereichs- und Linienkoppler senden nur linienübergreifende Telegramme weiter, der Linienverstärker sendet alle Telegramme weiter.
    Habe ich zwar so noch nie gebaut, aber sollte nach Lektüre trotzdem funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    antwortet
    Warum nicht?
    Weil im Lexikon ja steht

    z.B.: Geräte(1.1.1-63) LV(1.1.64) Geräte(1.1.65 - 127) LV(1.1.128) Geräte(129 - ... geht.

    und nicht

    Geräte (1.1.1-63) LV (1.1.64 ) Geräte (1.2.1-63)

    Daher die Frage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen
    Möglichkeit 4: (geht das?)
    LK als Linienverstärker dazwischen.
    Geht das dann mit den unterschiedlichen PAs oder müssen diese zwingend alle geändert werden?
    Warum nicht?
    Zitat von Lexikon
    • LV kennen keine Topologie und müssen dabei auch keine entsprechende Reihenfolge der physikalische Adressen innerhalb der Linie einhalten.
      - z.B.: Geräte(1.1.1-63) LV(1.1.64) Geräte(1.1.65 - 127) LV(1.1.128) Geräte(129 - ... geht.
      - z.B.: Geräte(1.1.3-34) LV(1.1.2) Geräte(1.1.38 - 61) LV(1.1.1) Geräte(140 - ... geht aber auch!
      -> die Liniensegmente müssen also nur so gesetzt sein, dass die KNX-Spannungsversorgung auch die Geräte auf dem Segment versorgen kann.
    sowie Koppler - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lutz_KS
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB - √ - Zwei Linien zusammenführen.

    - √ - Zwei Linien zusammenführen

    Habe ein Projekt mit zwei Linien, welche derzeit jeweils stand-alone arbeiten. Der Betreiber möchte diese sinnvollerweise als eine KNX-Anlage betreiben und diese über eine gemeinsame Visualisierung steuern.

    In den beiden Linien gibt es keine doppelten PAs (da Linie 1.1. und 1.2.) und die doppelten GAs habe ich überarbeitet und die beiden Projekte zu einem zusammengeführt.

    Soweit sogut.

    Nun geht es darum die beiden Anlagen physikalisch zu einer zu vereinen, möglichst OHNE die PAs alle umzuprogrammieren, da sonst alle Gerätebeschriftungen und alle Verteilungspläne geändert werden müssen.

    Möglichkeit 1: (sicher die sauberste Lösung)
    2 Linienkoppler, 1 Netzteil und Hauptlinie (1.0.) bauen und da die beiden Linien dranhängen.
    Nachteil: Hardwareaufwand ist hoch, LKs müssen sowieso auf Durchzug und tun daher nichts, da die Visualisierung auf alle Teilnehmer zugreifen muss.

    Möglichkeit 2:
    1 Linienkoppler dazwischen und alle Geräte der einen Linie auf 1.0.x umprogrammieren. Nachteil: PAs müssen geändert werden, viele Geräte auf Hauptlinie.

    Möglichkeit 3:
    Netzteil von Linie 1 raus und beide direkt zusammenklemmen. Da es nur 58 Geräte sind, ginge das sogar, jedoch wäre die Erweiterbarkeit nicht gegeben und so richtig "sauber" ist das auch nicht. Scheidet daher aus.

    Möglichkeit 4: (geht das?)
    LK als Linienverstärker dazwischen.
    Geht das dann mit den unterschiedlichen PAs oder müssen diese zwingend alle geändert werden?