Bereichs- und Linienkoppler senden nur linienübergreifende Telegramme weiter, der Linienverstärker sendet alle Telegramme weiter.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Zwei Linien zusammenführen
Einklappen
X
-
Ich zitier mich mal selbst:
Als LK parametriert also nur in seine Linie 1.1 oder 1.2, als LV parametriert ist dem das vollkommen egal, eben weil sie keine Topologie kennen.
-
Zitat von Michel Beitrag anzeigenLV kennen keine Topologie und müssen dabei auch keine entsprechende Reihenfolge der physikalische Adressen innerhalb der Linie einhalten.
er hat aber ( Linie 1.1. und 1.2.) und dann geht nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ich zwar so noch nie gebaut, aber sollte nach Lektüre trotzdem funktionieren.Zitat von Siemens-HandbuchBereichs- und Linienkoppler, sowie Linienverstärker sind identische Geräte.
Bereichs- und Linienkoppler senden nur linienübergreifende Telegramme weiter, der Linienverstärker sendet alle Telegramme weiter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil im Lexikon ja stehtWarum nicht?
z.B.: Geräte(1.1.1-63) LV(1.1.64) Geräte(1.1.65 - 127) LV(1.1.128) Geräte(129 - ... geht.
und nicht
Geräte (1.1.1-63) LV (1.1.64 ) Geräte (1.2.1-63)
Daher die Frage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum nicht?Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigenMöglichkeit 4: (geht das?)
LK als Linienverstärker dazwischen.
Geht das dann mit den unterschiedlichen PAs oder müssen diese zwingend alle geändert werden?
sowie Koppler - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-ForumZitat von Lexikon- LV kennen keine Topologie und müssen dabei auch keine entsprechende Reihenfolge der physikalische Adressen innerhalb der Linie einhalten.
- z.B.: Geräte(1.1.1-63) LV(1.1.64) Geräte(1.1.65 - 127) LV(1.1.128) Geräte(129 - ... geht.
- z.B.: Geräte(1.1.3-34) LV(1.1.2) Geräte(1.1.38 - 61) LV(1.1.1) Geräte(140 - ... geht aber auch!
-> die Liniensegmente müssen also nur so gesetzt sein, dass die KNX-Spannungsversorgung auch die Geräte auf dem Segment versorgen kann.
Einen Kommentar schreiben:
- LV kennen keine Topologie und müssen dabei auch keine entsprechende Reihenfolge der physikalische Adressen innerhalb der Linie einhalten.
-
- √ - Zwei Linien zusammenführen
Habe ein Projekt mit zwei Linien, welche derzeit jeweils stand-alone arbeiten. Der Betreiber möchte diese sinnvollerweise als eine KNX-Anlage betreiben und diese über eine gemeinsame Visualisierung steuern.
In den beiden Linien gibt es keine doppelten PAs (da Linie 1.1. und 1.2.) und die doppelten GAs habe ich überarbeitet und die beiden Projekte zu einem zusammengeführt.
Soweit sogut.
Nun geht es darum die beiden Anlagen physikalisch zu einer zu vereinen, möglichst OHNE die PAs alle umzuprogrammieren, da sonst alle Gerätebeschriftungen und alle Verteilungspläne geändert werden müssen.
Möglichkeit 1: (sicher die sauberste Lösung)
2 Linienkoppler, 1 Netzteil und Hauptlinie (1.0.) bauen und da die beiden Linien dranhängen.
Nachteil: Hardwareaufwand ist hoch, LKs müssen sowieso auf Durchzug und tun daher nichts, da die Visualisierung auf alle Teilnehmer zugreifen muss.
Möglichkeit 2:
1 Linienkoppler dazwischen und alle Geräte der einen Linie auf 1.0.x umprogrammieren. Nachteil: PAs müssen geändert werden, viele Geräte auf Hauptlinie.
Möglichkeit 3:
Netzteil von Linie 1 raus und beide direkt zusammenklemmen. Da es nur 58 Geräte sind, ginge das sogar, jedoch wäre die Erweiterbarkeit nicht gegeben und so richtig "sauber" ist das auch nicht. Scheidet daher aus.
Möglichkeit 4: (geht das?)
LK als Linienverstärker dazwischen.
Geht das dann mit den unterschiedlichen PAs oder müssen diese zwingend alle geändert werden?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: