Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Reihenklemmen ;-) EATON ZSD-V19 Hutschienen isolieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Reihenklemmen ;-) EATON ZSD-V19 Hutschienen isolieren

    Hallo,
    nachdem das Kabel chaos im Keller immer größer wird sollte ich mal langsam die Kabel auf die Reihenklemmen auflegen ;-)
    Ich habe bereits je 50St. WAGO 775-646 und WAGO 775-642 daheim.
    Der Schrank ist von EATON mit den ZSD-V19 Einsätzen. Nun schreibt Ihr ja (zurecht) immer, das eine Isolierung der Hutschienen notwendig ist.
    Kann ich die hier genannten Teile auch für meine Reihenklemmen verwenden?
    Reihenklemme - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
    bzw. weiß Jemand wie ich die Isolierung der Hutschienen in dem EATON Verteilerfeld hinbekommen. Passen die Hager Teile zum tieferlegen?
    Hutschiene, Feldverteiler 1-feldig,7,5mm UT22B - eibmarkt.com
    oder gibts da was von EATON?
    Danke!

    #2
    bzw. paßt sowas zu dem EATON Verteilerfeld (wäre ja etwas günstiger als tieferlegen) Technische Merkmale U84T Hager

    paßt die Wago 210-133 (N-Sammelschiene) auch zu den Wago 775-646 bzw. -642?

    Kommentar


      #3
      Das hatte mich auch interessiert und ich habe ein Paar Isolierstücke U84T bestellt.
      Es gibt zwei Punkte, die einen direkten Einsatz verhindern.
      1. Die im Eaton-Rahmen vorhandenen Löcher passen nur bei jeder zweiten Reihe zum Lochabstand im Isolierstück (Bild 1).
      2. Die in die Eaton-Hutschiene gestanzten Löcher passen leider nicht zur Position im Isolierstück (Bilder 3 & 4).

      Anbei ein paar Bilder.
      IMG_5318-H1024.jpg IMG_5322-H1024.jpg

      IMG_5324-H1024.jpg IMG_5325-H1024.jpg

      Kommentar


        #4
        Mit Hager Verteilerfeld passt das alles wunderbar.

        Kommentar


          #5
          Mit Hager kann es jeder. Es geht nun mal um Eaton - sie scheinen keine solchen Isolierstücke im Programm zu haben. Der technische Support von Eaton konnte mir jedenfalls nichts vergleichbares nennen.

          Da drängt sich schon die Frage auf - warum ignoriert Eaton die Forderung nach der Isolierung von Hutschienen für Reihenklemmen?

          Kommentar


            #6
            Hi,

            hab genau das gleiche Problem. Hat das mit den Hager-Teilen gefunzt?

            Kommentar


              #7
              passen die vieleicht.

              Eaton Moeller Isolierstück Nr. 144022 Typ UI-TS

              oder hier:
              http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcS...Name=CT_170397

              Seite 18 Isolierstück, Typ EW

              Gruß Markus

              Kommentar


                #8
                Hi,

                ja das schaut gut aus. Hab das Teil jetzt bestellt.

                Infos folgen.

                Vielen Dank!

                Kommentar


                  #9
                  Halleluja!

                  Ich bin nicht auf die Idee gekommen, im Katalog für IP54-Schränke zu schauen, da alle Schranktypen im Hauptkatalog für Zählerschränke aufgeführt sind.

                  Kommentar

                  Lädt...