    Hallo,

    ich verzweifel gerade...

    Habe seit dem Firmwere Update auf die 4.1 fast immer einen Abbruch bei der Projektübertragung auf den HS via LAN...

    Projektgröße ca 70% des Speichers
    Wenn ich nur "Daten" übertragen anhake läuft es einwandfrei, wähle ich Bilder, Daten ansagen überträgt er ca. 2/3 des Projekt und bricht dann ab...

    Hat einer eine Idee?

    #2
    Gib mal in die SuFu dein Problem ein.
    da gibt es die Lösung
    Gruß

    Gunter

    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"

    Kommentar


      #3
      Hab schon nach diversen Suchbegriffen gesucht...

      Vielleicht einen Link?

      Danke!

      Kommentar


        #4
        Gab es schon öfter. Meist ein Problem mit dem Virenscanner. Häufig treten die Probleme mit AVAST auf. Mal temporär deinen Virenscanner deaktivieren und erneut probieren.
        Weitere Themen dazu SuFU "Avast"

        Kommentar


          #5
          ich gege davon aus, das dein Arbeistspeicher am Ende ist.
          Gib bei de Suche Arbeitsspeicher HS3 ein
          Gruß

          Gunter

          "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"

          Kommentar


            #6
            Danke, werde ich prüfen....

            Kommentar


              #7
              Bei einigen älteren HS gab es zudem in einigen Fällen das Problem, dass nachdem Update auf 4.xx das neu zu übertragende Projekt zu groß für die Übertragung - trotz wie in Deinem Fall 70% (was schon auf einen älteren HS hindeutet) genutztem Speicher - war. Ein Workaround besteht darin zunächst ein leeres Projekt auf den HS zu übertragen und dann mit dem endgültigen Projekt den HS auf Stand zu bringen.

              Kommentar


                #8
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ragung-ab.html
                ____________

                Gruss Norbe

                Kommentar


                  #9
                  funktioniert die serielle Übertragung ?
                  ____________

                  Gruss Norbe

                  Kommentar


                    #10
                    Danke, denke es war das Speicherproblem...

                    Seriell ging ohne Probleme.... damit es per LAN auch wieder ging muste Leerprojekt erst rein....

                    Danke für die Tipps.