    [wiregate] Tpuart verliert wiederholt Busverbindung

    Hallo

    Ich habe mein WG seit 2 Wochen endlich mal richtig am Laufen.
    1 Busmaster mit 11 Sensoren und ein TPuart hängen am USB.
    Inbetriebnahme war völlig unproblematisch.

    Nun ist es aber so, dass zum zweiten mal die Busverbindung verloren gegangen ist. Im Webif sah alles gut aus, Busverbindung ist auf "auto" eingestellt , nach einem Neustart des WG kam die Busverbindung jeweils sofort wieder.

    Wo könnte denn das Problem liegen ?
    ____________

    Gruss Norbe

    #2
    Könntest Du uns bitte ein paar genauere Angaben geben?
    • welche WG Nummer?
    • Welches PL?
    • Welcher TP-UART (von uns oder von woanders her)


    Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
    nach einem Neustart des WG kam die Busverbindung jeweils sofort wieder.
    Welche Busverbindung ? 1-Wire oder KNX?


    lg

    Stefan

    Kommentar


      #3
      Wiregate 734, TPuart ist der USB von euch, und die KNX-Busverbindung geht verloren.
      Was heisst PL?
      ____________

      Gruss Norbe

      Kommentar


        #4
        Auf der Webseite des WG auf Updates klicken.

        Ganz unten steht die Nummer deines Patchelevels. Wenn < 37 Updates installieren klicken(oder so ähnlich).

        Gruß

        C

        Kommentar


          #5
          Patch Level ist 37 in dem Fall
          ____________

          Gruss Norbe

          Kommentar


            #6
            jetzt muss ich das Thema mal wieder hoch holen, da sich die "abstürze" in letzter Zeit wieder häuften.

            Gibt es denn einen http-Befehl, mit dem ich das WG per HS resetten kann, überwachen tu ich das WG schon per watchdog
            ____________

            Gruss Norbe

            Kommentar


              #7
              Hallo Norbe,

              nun, ein Reset von außen ist eigentlich keine Lösung, weil es ja das ursächliche Problem nicht behebt.

              Einen http-Befehl für einen Neustart haben wir meines Wissens nicht eingebaut, auch wenn dies nicht sonderlich schwierig zu implementieren wäre.

              Wollen wir nicht lieber nach der Ursache fanden?

              - Was passiert beim "Absturz"? KNX Verbindung weg?
              - Was ist eingestellt? KNXnet/IP Router oder Tunneling?
              - Was steht im Log zu diesem Zeitpunkt?
              - Welche Kernel-Version hast Du?
              - Irgendwas installiert auf dem WG?

              lg

              Stefan

              Kommentar


                #8
                1. Ja verliert die Busverbindung
                2. eingestellt ist "Auto" und angeschlossen der TPUART
                3. muss ich beim nächsten Problem schauen
                4. Kernel and CPU Linux 2.6.32-wiregate-1.31 on i586
                5. nein, nichts
                ____________

                Gruss Norbe

                Kommentar


                  #9
                  zu 3.

                  /var/log/messages
                  Die letzten Zeilen Zeige nur Zeilen mit dem Text
                  Sep 21 10:28:52 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying Sep 21 10:31:45 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Sep 21 10:31:46 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Sep 21 10:31:46 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Sep 21 10:31:48 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Sep 21 19:42:00 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.939631000000 disappeared! Sep 21 19:42:02 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Sep 22 09:38:07 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Sep 22 09:38:07 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Sep 22 09:38:07 wiregate734 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Sep 22 09:38:09 wiregate734 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Die letzten Zeilen Zeige nur Zeilen mit dem Text
                  ____________

                  Gruss Norbe

                  Kommentar


                    #10
                    Absturz bedeutend der eibd Prozess hat eine rote Ampel und lässt sich ohne einen Reboot vom WG nicht mehr starten?

                    Kommentar


                      #11
                      Sieht aus als ob da der USB-Port/Hub wegfliegt ... und der eibd scheint nicht von der grossen Mama "monit" überwacht zu sein.

                      Edit:
                      Sehe gerade dass das Log zeitlich sehr groß ist.
                      /var/log/syslog wäre da aufschlussreicher
                      Könnte also sein das es Käse ist, prüfen würde ich es trotzdem, die Logs sollten ja vorliegen wenn ich mich recht erinnere.
                      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                      Baustelle 2.0 !

                      Kommentar


                        #12
                        im eibd ist die Ampel tatsächlich grün, aber auf dem KNX kommt nichts mehr an.
                        USB Hub usw alles original von WG.
                        ____________

                        Gruss Norbe

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo Norbe,

                          könntest Du mal das Wartungs-VPN starten (Voraussetzung ist PL37.1) ?

                          Wir würden uns mal bei Gelegenheit gerne die Logs ansehen. Kann ein wenig dauern, wir sind durch Urlaub und Krankheit gerade unterbesetzt.


                          Merci

                          Stefan

                          Kommentar


                            #14
                            ok mache ich
                            ____________

                            Gruss Norbe

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
                              im eibd ist die Ampel tatsächlich grün, aber auf dem KNX kommt nichts mehr an.
                              USB Hub usw alles original von WG.
                              Absturz meint also nur das das WG keine Sensorwerte mehr verschickt?
                              Was passiert wenn du nur den eibd restartest? geht es dann wieder oder musst du wirklich das komplette WG rebooten?

                              Kommentar

                              Lädt...