Ich nehme ein Leerrohr. Damit ist die Möglichkeit gegeben, den Fühler auch mal auszutauschen.
In die Mitte des Heizkreises musst Du nicht, nur etwas vom Rand (50-100cm) weg. In modernen Häusern mit Niedrigtemperaturheizungen haste im Regelfall keine unterschiedlichen Temperaturen im Estrich eines Raumes.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
(viele) Temperaturfühler an den Bus
Einklappen
X
-
hi
panzerschlauch? damit meinst du das "normale" leerrohr?
Nee - ich will die temperatur in fast jedem raum messen - möglichst da wo die mitte der heizschleife ist. wenn ich das mit leerror machen will kriege ich das rohr nicht vernünftig verlegt - und zuviele davon...
wenn ein fühler mal nicht geht - kein drama - estrichfühler sehe ich als nette spielerrei... wenn ich angst vor ausfällen habe kann ich ja immer 2 reinwerfen (für das geld)
gruß
thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
und wieso verlegst du nicht einen Panzerschlauch und steckst den Fühler dann rein, dann könnstest du ihn auch noch tauschen.
martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
ich kaufe mal einen Satz - ist vielleicht besser als die blanken fühler in den Estrich zu werfen (wie ich es ursprünglich vorhatte)
gruß
thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm,
Artikelstandort:上海, 上海, China
Das würde den Preis erklären
Lbau
Einen Kommentar schreiben:
-
DS18B20+ in Edelstahl-Tauchhülse
Hallo,
habe heute diesen link bei EBAY gefunden. Hat da schon mal jemand was bestellt ?
DS18B20 inkl. Edelstahl Tauchhülse V2A DALLAS MAXIM bei eBay.de: Mess- Prüftechnik (endet 11.03.10 03:28:07 MEZ)
Verkauft wurde davon offensichtlich noch nichts und der Verkäufer ist neu. Hat es jemand mal direkt probiert ?
puckelmuckel
Einen Kommentar schreiben:
-
DankeZitat von StefanW Beitrag anzeigenHi Bernd, ich übernehme das mal für Makki, da Sensor-Entwicklung und Produktion eher in meinen Bereich fällt.
Wir haben mit der Fertigung (mit etwas Verspätung) der ersten Variante in UP nun begonnen und rechnen, je nach Bauteilverfügbarkeit mit einer Fertigstellung der ersten Serie in ca. 4 Wochen, also Mitte bis Ende Februar 2010.
Bestellbar dann im Shop mit allen Angaben in etwa 2-3 Wochen.
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Bernd, ich übernehme das mal für Makki, da Sensor-Entwicklung und Produktion eher in meinen Bereich fällt.Zitat von strippe186 Beitrag anzeigenHallo Makki, gibt es schon ein ungefähres Datum?
Wir haben mit der Fertigung (mit etwas Verspätung) der ersten Variante in UP nun begonnen und rechnen, je nach Bauteilverfügbarkeit mit einer Fertigstellung der ersten Serie in ca. 4 Wochen, also Mitte bis Ende Februar 2010.
Bestellbar dann im Shop mit allen Angaben in etwa 2-3 Wochen.
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Makki,Zitat von makki Beitrag anzeigenAber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
In richtig, nicht gelb
Makki
gibt es schon ein ungefähres Datum??
Bernd
Einen Kommentar schreiben:
-
Saugeile Lösung
Hi zusammen,
ich hab mir das gute Stück nun zugelegt und muss sagen saugeil:
Inbetriebnahme war in ca. 10 Minuten erledigt dann war das Ding bei mir am Netz.
Wiregate erkannte automatisch meinen IP Router d.h. Buszugriff war innerhalb von 1 Min. damit gegeben
Der Fühler wenn man ihn richtig anschließt läuft der innerhalb von zwei Minuten...
Alles in allem muss ich sagen, dass das ein Produkt ist, was ich nun persönlich in meinen Projekten weiter pushen werde.
Bei mir gibt’s ab sofort keine Analogeingänge für Temperaturfühler und Co mehr...
Wir sprechen hier von einer echten sehr guten Plug & Play Lösung.
Makki's Support ist mehr als lobenswert
Ich kann nur jedem Empfehlen schaut euch das Ding an, und ihr werdet genauso begeistert sein...
Eigentlich hab ich mir das Ding nur bestellt, weil ich einen VPN Server gesucht habe.
Makki hat dann die Fühler noch empfohlen und beigelegt.
Welch Glück dann hab ich auch gleich noch was zu spielen
Einen Kommentar schreiben:
-
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, da die Idee immerhin aus diesem Thread stammt (erstes Drittel irgendwo):
Der Anwenderbericht zum realisierten 1-Wire Schlüsselbrett mit iButtons ist hier zu finden..
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi MakkiZitat von makki Beitrag anzeigen... Aber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
In richtig, nicht gelb
Da sag' ich nur juhuiii, is einmal bestellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Direkt an 1-Wire meinte ich. Aber dann warte ich doch auf die Serie.Zitat von makki Beitrag anzeigenInwiefern direkt ?
Direkt an 1-Wire: Nein, der gibt einfach nur radiometrisch 0-5V aus.
Direkt auf eine geätzte Platine, einen DS2438Z(SMD), paar Widerstände, Dioden und Kondensatoren zusammenlöten: ja
Aber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
In richtig, nicht gelb
Makki
Gruß Bernd
Einen Kommentar schreiben:
-
Hih-4000
Inwiefern direkt ?
Direkt an 1-Wire: Nein, der gibt einfach nur radiometrisch 0-5V aus.
Direkt auf eine geätzte Platine, einen DS2438Z(SMD), paar Widerstände, Dioden und Kondensatoren zusammenlöten: ja
Aber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
In richtig, nicht gelb
Makki
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Makki,Zitat von makki Beitrag anzeigenGut. Dafür sind Luftfeuchtesensoren wie der Hobby-TH (mit DS2438 + HIH-4000 oder genauer gesagt 4021) perfekt.
die Wiregat Box läuft super (Respekt).
Eine Frage:
kann ich den HIH-4000 eigentlich auch direkt anschließen? Oder funzt der nur in den Fertigprodukten wie MS-TH usw?
Gruß Bernd
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: