Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ein Linienkoppler darf es nur 1x geben u. dieser hat eine strikt vorgegebene techn. Adresse - daran muß man sich auch mit IP-Routern halten.
Ergo: ist der Router kein Linienkoppler, wird er zu einer IP-Schnittstelle.
Topologie ist absolutes unabdingbares Grundwissen - wer das nicht draufhat, wird mit KNX niemals glücklich.
OK, Linienkoppler gab es bereits, korrekt konfiguriert.
IP-Router hinzugefügt - hinter dem Linienkoppler auf Linie 1.
Ich brauche den IP-Router auch nicht als Linienkoppler, ist ja bereits alles da.
So, jetzt ist der IP-Router also eine IP-Schnittstelle per Begrifflichkeit, das heisst aber doch auch, dass ich ihn per ETS erreichen und programmieren können müsste. Er erscheint auch in der ETS als 'gefundene Verbindungen', lässt sich auch eine Adresse zuweisen, aber nicht mit Applikationsprg programmieren. Was geht denn da im letzten Schritt falsch?
P.S.: Ja, ist mir klar, dass ich blutiger Anfänger bin, vieles mit Trial&Error versuche. Wenn mir jemand helfen mag, super, wenn nicht, auch gut, muss ich mit leben. Die Unterstützung hier im Forum ist so toll, dass ich hier mein Glück versuche. Wem das nicht passt, bitte meine Threads ignorieren.
Er erscheint auch in der ETS als 'gefundene Verbindungen', lässt sich auch eine Adresse zuweisen, aber nicht mit Applikationsprg programmieren. Was geht denn da im letzten Schritt falsch?
Adresse zuweisen aus der ETS heraus ohne Adresse programmieren?
Zuerst musst Du dem Router die echte Geräteadresse programmieren, erst dann kann man eine Applikation laden; Du hast vermutlich die 2.te physikalische Adresse nur vergeben, welche für den IP-Zugriff dient, aber für Programmierung des Routers selbst untauglich ist, wenn dieser nicht schon eine "echte" Adresse hat.
Adresse zuweisen aus der ETS heraus ohne Adresse programmieren?
Zuerst musst Du dem Router die echte Geräteadresse programmieren, erst dann kann man eine Applikation laden; Du hast vermutlich die 2.te physikalische Adresse nur vergeben, welche für den IP-Zugriff dient, aber für Programmierung des Routers selbst untauglich ist, wenn dieser nicht schon eine "echte" Adresse hat.
Hallo GLT,
ich habe
- den IP-Router hinter den LK Linie 1 installieren lassen
- den IP-Router als Gerät in ETS4 hinzugefügt (LAN: DHCP, KNX: 1.1.254)
- ich habe (noch) keine feste IP-Adresse vergeben, alles noch DHCP (!)
- in der ETS4 seh ich 'gefundene Verbindungen' unter 'Einstellungen'
--- a) Routing kann man testen, und es erscheint 'OK'
--- b) Router bringt Fehlermeldung: 'keine Verbindung' (s. screenshots vorne)
- IP-Schnittstelle (also Routing) war per default auf 15.15.1 gesetzt und ich hab's in den Komm.-Einstellungen auf 1.1.254 gesetzt
- Gerät in ETS 'phys. Adresse' programmiert -> geht
- wenn ich jetzt aber die Applikation laden will kommt die vorne im screenshot gezeigte kryptische Fehlermeldung ('... BAU Version %1...')
IP-Schnittstelle (also Routing) war per default auf 15.15.1 gesetzt und ich hab's in den Komm.-Einstellungen auf 1.1.254 gesetzt
Die ETS verwendet als Tunneladresse die 1.1.254 - somit kannst Du den Router nicht mit dieser Adresse programmieren.
Beim nächsten Verbindungsaufbau (kein Routing) der ETS mitteilen, sie soll die z.B. 1.1.200 verwenden u. dann Router programmieren. Dabei würde ich auch von DHCP auf fixe IP umsteigen.
Evtl. must Du dem Router noch helfen, die 2. Adresse ( er merkt sich die 1.1.254) vorher zu vergessen.
AH! Die KNX-Adresse in den Kommunikationseinstellungen darf also NICHT die gleiche sein, die ich dem eigentlichen Gerät gegeben habe, sondern irgendeine fiktive Adresse?!
Ich werd irre, das war es: nur in den Kommunikationseinstellungen irgendeine freie Adresse am Routing eintragen, Applikation liess sich sofort laden, Fertig.
Da hätte ich ne ganze Weile gefummelt, bevor ich auf diese Idee gekommen wäre...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.