Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Kommunikationsproblem Esylux PD-C180i KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - Kommunikationsproblem Esylux PD-C180i KNX

    Hallo zusammen,

    ich habe ein seltsames Problem mit o.g. PM:
    • Jegliche Kommunikation des PM verursacht Retransmissions
    • Wenn ich per ETS mit KOs des Gerätes interagiere, bekomme ich immer Fehlermeldungen, dass das Telegramm auf dem Bus nicht bestätigt wurde. Dennoch beantwortet der PM Leseanforderungen auf seine KOs
    • Ein angesteuerter Dimmer reagiert nicht auf die Schaltbefehle des PM und reagiert auch erst einmal gar nicht mehr, nachdem ein ein Schalt-Telegramm vom PM bekommen hat.

    Ich habe mal Screenshots des Busmonitors angehängt, wenn der PM auf die GA schreibt und wenn ich per ETS auf dieselbe GA schreibe.

    Reset, Komplette Neuprogrammierung, etc. hat alles nichts gebracht. Jemand eine Idee?

    Gruss
    Jochen.
    Angehängte Dateien

    #2
    Hat keiner eine Idee?

    Kommentar


      #3
      Der Melder war kaputt und wurde anstandslos und schnell getauscht

      Kommentar


        #4
        Ein Melder von mir zeigt inzwischen die gleichen Symptome. Mal sehen was Esylux dazu sagt.

        Kommentar

        Lädt...
        X