    Hallo,

    Ich bin Neuling in Sachen EIB und stehe jetzt vor folgendem Problem:

    Ich habe im Badezimmer einen Gira Präsenzmelder (Komfort) der
    beim Betreten des Raumes eine Grundbeleuchtung ein- und nach dem Verlassen ausschaltet.
    Weiterhin ist ein Gira Tastsensor vorhanden mit dem andere
    Lichtquellen manuell geschaltet werden können.
    Nun möchte ich jedoch, dass der Präsenzmelder nach dem Verlassen des Raumes, nicht nur die Grundbeleuchtung,
    sondern alle Lichtquellen ausschaltet.
    Eigentlich dürfte das doch mit EIB kein Problem sein, ich hab bloss
    keinen richtigen Ansatz wie das umgesetzt werden kann.
    Mit nem Logikbaustein wäre das sicherlich machbar, aber das muss doch auch mit "Bordmitteln" gehen oder?
    Als Schaltaktor kommt übrigens ein TXA... von Hager zum Einsatz.

    #2
    hörende Adresse ist das Zauberwort......

    Der PM hat zwei Kanäle.
    Lass den Zweiten nur am Ende der Erkennung (mit genügend Nachlauf) ein AUS auf eine weitere GA senden. In diese Ga kommt alles was ausgeschaltet werden soll.
    Für EIN nimmst du die GAs Schalten sowie Bewegung Kanal1 vom PM.

    Weiterführend einfach mal hörende Adresse in die Forumssuche eingeben.

    Viel Erfolg!
    Gruß Christian

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es sofort ausprobiert,
      funktioniert bestens. Jetzt ist mir wieder einiges klarer geworden.