Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bitte überprüft meine gebastelte Logik...

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Bitte überprüft meine gebastelte Logik...

    Hi!

    Ich hab zwar schon seit 4 Wochen den KNX-Bus am laufen, aber erst seit 4 Tagen bin ich stolzer Besitzer des HS...


    Und dann kam die Anforderung meiner lieben Frau:
    "Wenn ich in der Nacht aufs Klo gehe sollen die Lichter nicht so stark sein..."

    Kein Problem mit dem HS - war meine vorschnelle Antwort
    Für den HS sicher nicht, für MICH schon!

    Zur Sache:
    Ich hab u.a. Logik gebastelt mit folgenden Gedanken:
    Variable "Schlafen" ist auf 1 wenn wir schlafen, und tagsüber auf 0.
    Wenn BWM Bewegung am Gang erkennt und "Schlafen"=1 soll wenig gedimmt werden, wenn "Schlafen"=0 soll normal gedimmt werden.
    => Das funktioniert auch so!!
    NUR: Der BWM sendet nach 3 (!!) Minuten wieder eine 0 (wenn keine Bewegung mehr) ABER die Logik gibt schon nach 1 Minute (!?!) eine 0 und somit geht nach 1 Minute das Licht wieder aus, und nicht nach 3...

    Daher meine Bitte:
    Ist das was ich da zusammengebastelt habe überhaupt brauchbar, oder geht das besser, einfacher, schneller, schöner, ...?
    Und warum geht das Licht schon nach 1 Minute aus??

    Danke für Eure Hilfe!
    (Und die Profis: bitte nicht zu viel lachen - war halt mein erste Logik )
    Angehängte Dateien
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...

    #2



    Erstens:
    Sperren im HS sind ganz schlecht, die braucht man nur für Spezialfalle

    Zweitens:
    Die Binarauslöser braucht man nicht, weil der Baustein davor schon Ausgnange für Ergnis = 0 bzw. 1 hat

    Drittens:
    Ähnliches habe ich in meinem Musterprojket realisiert, lade dir mal das.

    Viertens:
    Die Logik sendet nur 0, wenn dein Eingang das tut.

    Fünftens:
    Wie ist den der BWM parametriert? Und der Aktor?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Ganz einfach wäre ein UND:

      Schlafen & BWM: Ausgang 1 = Dimmen, Ausgang invertiert: Aus


      Oft ist weniger = Mehr ;-)
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Wenn ich das richtig verstehe ist das dann so:

        Schlafen=1 UND BWM=1 ==> "1" = wenig Licht
        Schlafen=1 UND BWM=0 ==> "0" = Licht AUS

        Aber ist dann nicht bei

        Schlafen=0 und BWM=1 ==> "0" sollte aber "viel Licht" sein ?

        EDIT: wo finde ich Dein Musterprojekt -- Gefunden, Danke!

        EDIT-EDIT:
        Gut das Du nicht so schnell geantwortet hast :-)
        Habs gefunden und verstanden:
        zum Ausschalten wird doch ein Binar-Auslöser verwendet...
        Grüße aus Wien,
        Chris ;-)