Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Blinklicht statt dimmen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Blinklicht statt dimmen

    Hallo zusammen,

    ich habe folgende Konstellation:

    - MDT Dimmsteuergerät, 1-10V (AKD-0410V.02)
    - MEAN WELL LPF-40D-12
    - Philips LEDspot LV AR111, 12V, dimmbar

    Soweit mit ETS4 alles konfiguriert und übertragen.
    Wenn ich nun dimme leuchtet die LED mit 100% Leistung, wenn ich aber mit dem Multimeter nachmesse wird die Leistung (1-10V) korrekt gedrosselt, bei irgendwas unter 2,5V fängt die LED an zu blinken und auch die Spannung beim Dimmsteuergerät springt zwischen 0V bis 2,5V hin und her, ebenso beim Mean Well Netzeil zwischen 0 und 12V.

    Was ist falsch?

    #2
    Hier stand Blödsinn. Habe mich beim Netzteil verschaut, das hat ja einen Steuereingang! Sorry!
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Hast du eventuell ein Problem mit der Mindestlast des Mean Well treibers? Wieviel LED's von welcher Leistung hängen an jeweils einem LED Treiber?
      Gruss Patrik alias swiss

      Kommentar


        #4
        Derzeit nur eins mit 10W. ???

        Kommentar


          #5
          Entweder ich habe das falsche Datenblatt aufgerufen oder deine Treiber sind für 40W ausgelegt. Wenn da nur 10W dran hängen ist es theoretisch möglich, dass du eventuell ein Problem mit der Mindestlast hast.
          Gruss Patrik alias swiss

          Kommentar


            #6
            Osram Parathom-Lampe AR111 und MeanWell

            Ja richtig, der Trafo müsste für 40W ausgelegt sein.

            Nun habe ich es mit 4x Osram Parathom-Lampe PPAR111 5040 8,5/927 (dimmbar) getestet:
            Eine Lampe leuchtet nur kurz minimal auf.
            Liegt's wohl am Trafo? Sollte ich besser ein EVG mit 1-10V Steuerungskanal besorgen?