    ich habe eine Frage bezüglich der Adressvergabe in der "Dali-Welt".

    Wie verhalt sich ein Gateway wenn z.B. alle 64 Adressplatze vergeben sind. Nun werden zwei Stromkreise ausgesichert, auf denen die Leuchten z.B. 10-45 einprogrammiert sind. Wenn jetzt aufgrund eines Spannungsausfall das Gateway einen neuscann durchführt, werden jetzt die Leuchten 46-64 auf die Platze 11... verschoben, da diese ja jetzt frei sind?


    Vielen Dank für die Antworten.

    Gruß
    Thorsten
    Gruß
    Thorsten

    Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert

    #2
    Jedes Dali-Vorschaltgerät hat vom Hersteller aus eine eindeutige ID (so wie die MAC-Addr. bei PCs). Diese werden im Dali-GW bei der Erstinbetriebnahme im GW fest zugeordnet und remanent gespeichert. Bei einem Spannungsaufall vergisst das Gateway nichts.
    Fällt nun durch was auch immer eine Gurppe von Adressen weg, bleibt dieser einfach offen. Dieser ist ja für das Dali-GW nur temporär nicht auffindbar (Bsp. Wartungsarbeiten) aber dennoch bleibt ja die Zuordnung bestehen.
    Gruß Christian