    Zitat von Brabbi Beitrag anzeigen
    kp ob das mit den HS geht
    Warum denn nicht? Siehe mein Bild im vorherigen Post.

    Lege einen neuen Befehl im Ausgang an (anstatt eine GA auszuwählen), wähle dort "Szene" als Befehls-Typ aus und schon kannst du deine Szene auswählen. Dann noch als Aktion "Abrufen" einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brabbi
    antwortet
    Ja, wenn ich die Szene da erstelle ud sie dann über ein Auslöser mit einem 1 bit telegram aufrufe...kp ob das mit den HS geht

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von Brabbi Beitrag anzeigen
    aber da erscheinen nicht meine erstellten Sezenen von dem HS.....iwie hab ich grad ein brett vor dem kopf
    Du redest von den Szenen unter "EIB-Steuerung", "Szenen", oder?

    HS Ausgang Szene.jpg

    Zumindest im Experte 4.5, keine Ahnung ob sich da was geändert hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brabbi
    antwortet
    Super danke, ich werde es mal probieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • bramlangen
    antwortet
    Diesen Taster sendet eine 1 oder eine 0. Verwende ein Multiplikator Baustein (9037), um in eine gültige Szenennummer um zu wandeln und zu senden. Du hast dann Szene 0 oder Szene x, um sie mit dem Szenenmodul zu verknüpfen.
    temp.jpg
    Zuletzt geändert von bramlangen; 13.11.2020, 20:58. Grund: Bild mit Beispiel angehangen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brabbi
    antwortet
    Hab den Taster 18500 von Gira, der kann keine Szenennummer senden (Tasten,Dimmen,Jalousie) deswegen meine frage ob ich es über das 1 Bit Lösen lässt mit den Binär Auslöser in der Logik?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bramlangen
    antwortet
    Der Taster muss die Szenennummer senden, die dann mit E11 verbunden ist, sehe Anhang.
    temp.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Brabbi
    antwortet
    Hallo, ich muss das hier nochmal aufgreifen....
    komm grade nicht weiter mit den Gira Homeserver 4.
    Hab über den HS die Szenen erstellt aber wie mache ich es nun das ich sie über den taster mit aufrufen kann..
    beim Logikbaustein Eingangsbox verknüpfe ich mit der GA wo der Taster drinne ist dann kommt der Binär Auslöser und dann die Ausgangsbox....aber da erscheinen nicht meine erstellten Sezenen von dem HS.....iwie hab ich grad ein brett vor dem kopf

    Einen Kommentar schreiben:


  • bramlangen
    antwortet
    Either use a scene to turn off the lights, or use a 'central off' GA.
    By the way, I do not use the 0% to turn off a dimmed output, but instead use the switching KO of that output and set that to 0. This is useful if you also have a wall switch (sensor) that can toggle the dimmed output. If you toggle it ON it will be set to the last dimmed value, which would be zero if you had previously set it to 0%.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas Zella
    antwortet
    Mir geht es konkret um den Baustein 18011 im Logikeditor. Die Resetfunktion (E13) habe ich bereits verwendet und begründete mein Anliegen.
    Das ich in den meisten Datentypen mit einer "0" bzw. "null" ausschalte habe ich als gegeben vorausgesetzt. (Wenn ich meinen Dimmer ausschalten möchte setze ich die Helligkeit auf 0%).
    Wenn ich es also richtig verstanden habe, gibt es im Baustein 18011 keine Funktionalität "ausschalten". Ich muss immer eine Szene aufrufen, die alle Ausgänge auf "null" setzt.
    Vielen Dank für eure Antworten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bramlangen
    antwortet
    With normal scenes it is correct what shussong writes. The oddity with the scene module in the HS is that a 'reset' calls up the previous state, so before thie most recent scene number was called.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shussong
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Da war die Szene 100% aktiv.....
    Jetzt wird's wohl langsam Zeit für's Popcorn ;-)

    Ernsthaft: eine Szene ist, wie bereits beschrieben, eine Gruppierung von Objekten mit einem dazugehörigen Wert. Die Szene ist dumm, weiß also nicht, wie der vorherige Zustand war. Wie sollte sie auch? Sie kennt nur ihre eigenen Werte.
    Möchte man ein "Aus" realisieren, kann man einfach eine nicht anlernbare Szene mit den Werten 0 definieren, diese "Aus" nennen und dann aufrufen. Der Effekt ist: genau - alles geht dank gesendeter 0 aus. Du kannst für "Aus" auch eine Sequenz einrichten oder ein Aus-Objekt im Logikeditor an die entsprechenden Objekte verknüpfen.
    Zum Thema "wie's vorher war": das wäre dann kein Szenenverhalten sondern ein simples toggeln der einzelnen Objekte zwischen dem einen Wert und einem anderen Wert. Dazu braucht man nicht zwingend Szenen. Die sind dafür gedacht, verschiedene definierbare Zustände aufzurufen. Daher gibt es per se kein Vorher oder Nachher. Man kann es aber trotzdem lösen: was spricht denn dagegen, die Nummer der zuletzt aufgerufenen Szene in einem KO zu speichern und über eine "zurück"-Taste aufzurufen? Missbraucht man die Szenenfunktion des HS nur für an und aus kann dieser auch "aus" heißen - wenn man die Logik richtig baut.


    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Da war die Szene 100% aktiv.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • fabian82
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Stell dir mal vor, du stellst über die Szene die Helligkeit 34% ein, was ist denn davon das Gegenteil?
    Die Einstellung vor dem starten der Szene


    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Man kan keine Szene ausschalten!!! Eine Szene ist eine bestimmte Einstellung, die aufgerufen wird. Dabei gibt es kein Gegenteil davon, wie bei Ein und Aus. Das "Ausschalten" musst du über eine zweite Szene, die den Zustand für Aus deklariert, bewerkstelligen.

    Stell dir mal vor, du stellst über die Szene die Helligkeit 34% ein, was ist denn davon das Gegenteil?