Hallo zusammen,
ich programmiere bei einem Bekannten gerade die ganze KNX Steuerung und habe zum RTR folgendes Szenario bei dem ich nicht weiß, ob das so überhaupt funktioniert, oder ob ich da noch ein zusätzliches Gerät brauche bzw. das anders schalten muss, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Die Heizung hat einen eigenen Temparatursensor und ist an einem Binäreingang am KNX Bus angeschlossen.
Wenn die Heizung aufgrund des eigenen Sensors auf Heizen geschaltet ist öffnet sich der Kontakt, ist die Heizung auf Kühlen geschaltet schließt sich der Kontakt.
Der RTR ist mit einem ABB Stellantrieb verknüpft.
Gewünscht ist folgendes:
Der Stellantrieb soll sich öffnen wenn:
1. Die Heizung im Modus Heizen ist und die Temparatur im Raum zu niedrig ist
2. Die Heizung im Modus Kühlen ist und die Temparatur im Raum zu hoch ist
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Im Wesentlichen gilt:
Kann ich den RTR so programmieren, dass er den Stellantrieb nur dann schaltet wenn der Binäreingang den richtigen Statuswert hat?
Ich bendanke mich für jede Hilfe im Voraus
ich programmiere bei einem Bekannten gerade die ganze KNX Steuerung und habe zum RTR folgendes Szenario bei dem ich nicht weiß, ob das so überhaupt funktioniert, oder ob ich da noch ein zusätzliches Gerät brauche bzw. das anders schalten muss, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Die Heizung hat einen eigenen Temparatursensor und ist an einem Binäreingang am KNX Bus angeschlossen.
Wenn die Heizung aufgrund des eigenen Sensors auf Heizen geschaltet ist öffnet sich der Kontakt, ist die Heizung auf Kühlen geschaltet schließt sich der Kontakt.
Der RTR ist mit einem ABB Stellantrieb verknüpft.
Gewünscht ist folgendes:
Der Stellantrieb soll sich öffnen wenn:
1. Die Heizung im Modus Heizen ist und die Temparatur im Raum zu niedrig ist
2. Die Heizung im Modus Kühlen ist und die Temparatur im Raum zu hoch ist
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Im Wesentlichen gilt:
Kann ich den RTR so programmieren, dass er den Stellantrieb nur dann schaltet wenn der Binäreingang den richtigen Statuswert hat?
Ich bendanke mich für jede Hilfe im Voraus

Kommentar