    Hallo,
    ich arbeite wieder an meiner Rollladensteuerung. Dieser funktioniert mittlerweile ganz gut. Allerdings habe ich noch ne Frage:
    Welche Logik schaltet Ihr vor dem Eingang 18 (Trigger Dunkelheit; 1 = dunkel, 0 = hell)?
    Ich habe eine Wetterstation mit Helligkeitssensor. Ich möchte, dass bei
    1 Lux die Rolladen runter laufen und bei
    20 Lux die Rolladen hoch laufen.
    Ein Versuch mit Vergleicher hat nicht funktioniert, da sich diese zeitweise widersprechen.

    Gruß
    Tonie

    #2
    Hey Manni!

    Ich habe gerade einen neuen Baustein (11725) hochgeladen, mit dem ich meine "dunkel-Freigabe" erledige.
    Einfach mal die nächsten Tage in die Baustein-DB schauen...
    Gruß, Marc

    Kommentar


      #3
      Schon freigegeben im normalen Download-Bereich.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Danke Marc, ich habe den Baustein gestern aktiviert. Läuft hervorragend…

        Kommentar


          #5
          Hallo.
          Kann man die lüftungsfunktion auch verwenden eenn der rollladen von hand am taster nach unten gefahren wurde und sonst keine automatik verwendet wird?
          Bekomms nicht zum laufen. Bin aber blutiger anfänger mit dem hs

          Kommentar


            #6
            Hey lukluk!

            E1 muss 1 sein. Dann klappts mit der Lüftungsfunktion.
            Es wird auf die Lüftungsposition gefahren, wenn die aktuelle Position des Rollladens > Lüftungsposition ist und der Eingang E20 von 0 auf 1 wechselt...
            Gruß, Marc

            Kommentar


              #7
              Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
              Schon freigegeben im normalen Download-Bereich.
              Jetzt auch in der DB.

              Kommentar


                #8
                so.die Lüftungsfunktion funktioniert jetzt.
                Leider fährt der Rollladen beim schließen des Fensters nach oben bis auf 0%.
                Kann der Baustein auch die "alte Position" speichern und diese wieder anfahren?

                Kommentar


                  #9
                  Hey lukluk!

                  wenn Lüftung von 1->0 und dunkel=0 --> Rollo fährt auf oben%
                  wenn Lüftung von 1->0 und dunkel=1 --> Rollo fährt auf unten%
                  Gruß, Marc

                  Kommentar


                    #10
                    Ok.Das funktioniert nun auch soweit mit der Wetterstation.
                    Die Position VOR der Lüftungsfunktion kann der Baustein abe rnicht speichern und nach dem Lüften wieder anfahren?

                    Kommentar


                      #11
                      Hey lukluk!

                      Nein, das kann die Lüftungsfunktion nicht.
                      Dafür könntest du aber die Mittagsfunktion "missbrauchen", die bei Mittag=1 auf eine bestimmte Position fährt und bei Mittag=0 auf die letzte Position davor (bzw. wenn Beschattung aktiv ggf. auf die entsprechende Position)...
                      Gruß, Marc

                      Kommentar


                        #12
                        wie macht ihr das bei dem baustein eigentlich bei einem raffstore?
                        einfach den positionsausgang mit der position der lamelle und dem behang verbinden?

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X