    Guten Morgen,
    wollte mal eben nachfragen wenn hier im Forum von IP-Telegrammen gesprochen wird, ist das vergleichbar mit dem sogenannten Physikalischen adressierten Telegrammen.

    Und kann ich davon ausgehen das:
    • Gruppen Telegramme = Telegramme sind die nur im KNX Netz bleiben
    • Physikalische Telegramme = Telegramme die nur in/vom IP-Netz gehen/kommen


    Die Beschreibung "Physikalisch adressierte Telegramme" ist mir beim Parametrieren des Linienkopplers aufgefallen.

    #2
    Nein, ganz und gar nicht. Mit IP hat das nichts zu tun (bzw. auch in KNXnet/IP gibt es beide).

    Physikalisch adressiert: Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Teilnehmern. Das kommt eigentlich nur vor, wenn die ETS ein Gerät direkt anspricht (Download usw.)
    Gruppen-adressiert: die normale Laufzeitkommunikation im KNX-System. Sender schickt an eine Gruppenadresse, und alle, die mit dieser Gruppenadresse verbunden sind, hören darauf (Multicast).

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Inwiefern sollte sich ein Linienkoppler dafür interessieren ob Telegramme irgendwo über IP reingekommen sind?

      Mit etwas Nachdenken kommt man möglicherweise darauf dass physikalisch adressierte Telegramme solche sind die an ein Gerät gerichtet sind, z.B. Bei der Geräteprogrammierung.