    hallo zusammen. Hat jemand von euch den oben genannten Baustein noch?
    Finde keinen Downloadlink

    #2
    Also ich finde ihn.
    Suche defekt ??

    KNX-User-Forum -

    https://knx-user-forum.de/LD_dialog....Download_19856
    greetz Benni

    Kommentar


      #3
      anscheinend zu doof zum suchen gewesen. danke.

      Kommentar


        #4
        leider bekomme ich am ausgang "Ende erreicht" kein Signal. Würde so gern den Langzeitdimmer wieder ausschalten, da er sonst auch noch Minuten nach beendigung das licht immer wieder anschaltet

        Kommentar


          #5
          Poste mal Bilder von deiner Logik , und vorallem was hinter dem Ende erreicht Ausagang sitzt.
          Hab den Baustein zwar nicht im Einsatz aber ich finde dort kein Fehler warum er die 1 nicht am Ausgang ausspucken sollte.
          greetz Benni

          Kommentar


            #6
            hab den wert auch nur mal auf eine GA gelegt und geschaut ob diese umschaltet beim Ende. schaltet aber nicht um

            Kommentar


              #7
              kann leider nix sehen , sorry
              greetz Benni

              Kommentar


                #8
                so hab ichs im Moment. Der Ausgang geht nur auf eine GA um in der Visu zu sehen ob er schaltet oder nicht.
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #9
                  So ,

                  gerade noch mal getestet , hatte den Baustein doch schon im Einsatz bei meiner Beamer Szene.
                  Also geht wie gewünscht, und in deinem fall muss auch nach dem dimmen das IKO Wecker aus geschaltet werden , vorausgesetzt der Datentyp ist richtig.
                  Angehängte Dateien
                  greetz Benni

                  Kommentar


                    #10
                    hab ich vielleicht eine alte Version vom Baustein erwischt?
                    Kommt definitiv nichts an am KO für das ende des Dimmers.

                    Kommentar


                      #11
                      Hast du den Ist-Wert angeschlossen an E3?
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar


                        #12
                        Danke. das wirds sein. teste ich heute Abend gleich

                        Kommentar


                          #13
                          hallo nochmal.
                          hab mich jetzt endlich wieder dem problem widmen können. Leider funktioniert die Logik nach wie vor nicht.
                          kann jemand den Fehler erkennen?