    Hi,

    IO ist da. Testaufbau funktioniert auch. Eine Frage hätte ich bevor ich das alles fest verbaue.
    Warum springt die Ausgabe immer zwischen 1 und 0?
    Code:
    2015-04-19 22:31:05.116,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:32:20.106,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:33:44.355,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:35:00.270,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:36:13.470,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0  
    2015-04-19 22:36:15.699,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:36:16.913,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:36:30.552,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:36:54.484,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:36:58.322,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:36:58.870,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:37:17.238,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:37:18.545,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:37:28.905,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:37:34.631,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:37:46.144,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0  
    2015-04-19 22:38:48.918,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:39:58.730,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:41:19.854,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2015-04-19 22:42:24.950,A_GroupValue_Write,1.1.254,9/7/7,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Ich habe die Kabelenden in Wasser gehalten. Am Ende einmal kurz rausgezogen. Oft wird die 0 direkt dahinter geschickt. Woran liegt das?

    Auch ist mir aufgefallen, dass obwohl der Zyklus auf 30 Sekunden steht, dauert es oft länger bis die GA gesendet wird.

    VG!
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von nobillings; 22.04.2015, 07:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nobillings
    antwortet
    Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen

    Korrekt (auch wenn die Antwort etwas verspätet kommt...)!

    Trotzdem vielen Dank. IO ist bestellt und muesste heute in der Post sein.

    VG!

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Zitat von nobillings Beitrag anzeigen
    Hi Wüstenfuchs,



    Meinst du so einen?
    VG!
    Korrekt (auch wenn die Antwort etwas verspätet kommt...)!

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Ich danke Euch, das tut gut, zumal ich mich derzeit mit einem Kunden mit einer Anspruchshaltung ohne jedes Maß und Ziel auseinander setzen muss, was einem total die Motivation raubt. Solche Kunden sind zu ganz wenige, aber sie machen ungleich mehr kaputt, weil ich meine Konsequenzen daraus ziehe.

    Der oben gepostete (und noch fehlerhafte) Ausschnitt ist aus unserem neuen Handbuchformat - hier für den VOC - und soll die Leistungsmerkmale und Benutzerführung unserer Produkte besser beleuchten.

    @Dirk: Sobald wir fertig sind, bekommst ohnehin den Release Candiate zum "Testen". (Dirk findet Sachen, die sieht kein anderer. Wobei wir noch zusätzlich eine Germanistin ins Rennen werfen werden, mal sehen, wer mehr findet)


    Schönen Sonntag noch

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hammer69
    antwortet
    Hallo da muss ich Dirk recht geben, ohne den Hinweis von Stefan wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen danach zu suchen.

    @Stefan: Ich möchte mich auch für deinen unermüdlichen Einsatz bedanken
    Weiter so.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk42
    antwortet
    Liebe Grüße an Euren Redakteur, aber ein zusätzliches Komma oder Semikolon wäre auch nicht schlecht vor dem -1 bei "Ansonsten gilt der Wert unter globale Einstellungen -1 bedeutet kein regelmäßiges Senden"
    (Und es ist hoffentlich klar, dass das Jammern auf super-pingeligem Niveau ist! Eure Anleitungen sind so gut, dass doch etliche Fragen hier im Forum unnötig wären, wenn man doch mal in die PDF schauen würde... gibts hier 'nen Smiley mit "an eigene Nase fassen"? )

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Hallo Markus,

    Zitat von Picha Beitrag anzeigen
    Hier steht Intervall des VOC Sensors. Doch hier geht es um den Sendezyklus des Multi IO.
    Genau, das ist ein "Copy & Pest" Fehler aus einem anderen beschrifteten Screenshot über die Einstellung bei den VOC-Sensoren...


    Stefan und @Markus: Bitte meldet Euch jeweils bei uns, am Besten per Ticket an support at wiregate dot de für Euren Gewinn.


    lg

    Stefan
    Zuletzt geändert von StefanW; 12.04.2015, 14:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Picha
    antwortet
    Hallo,
    der zweite Fehler ist im Bild bei der Beschreibung des Feldes Sendezyklus zu finden. Hier steht Intervall des VOC Sensors. Doch hier geht es um den Sendezyklus des Multi IO.

    Gruß Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Wind ja raue sitten bei euch in der entwicklung....

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Dann bekommst Du einen 4 - fach IO. Falls Du dann tatsächlich einen dritten Fehler findest, erschieße ich den technischen Redakteur und Du bekommst den 6 fach

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hammer69
    antwortet
    Hallo,
    ich glaube auch den 2. Fehler gefunden zu haben, gibt es dann dafür einen 4 Fach IO?
    Denn dann suche ich weiter weil eigentlich brauche ich noch einen 6-Fach.

    Grüße
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Ok, der 1. Gewinner ist Stefan ... der einen Fehler gefunden hat, den ich übersehen und gar nicht gemeint habe .... ja, das bedeutet, es gibt noch einen zu findenden Fehler (das ist ja wie an Ostern)....

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • nobillings
    antwortet
    Vielen Dank fuer die ausfuehrliche Antwort, Stefan.

    Da unser Haus keinen Abfluss im UG hat (da nach Passiv-Haus Standard gebaut) muss ich den Behaelter fuer das Kondensat der KWL regelmaessig pruefen und leeren.
    Dazu moechte ich dann den "Leckagemelder" einsetzen, so dass ich bei einer gewissen Fuellstandshoehe eine Meldung bekommen kann.

    Das sollte damit dann ja funktionieren. Somit ist das mein naechstes Projekt.

    VG!
    Zuletzt geändert von nobillings; 09.04.2015, 12:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hammer69
    antwortet
    Hallo Stefan,
    der Bild-Fehler ist liegt an der Beschreibung des KNX GA Feld für den Kanal B.
    Laut Beschreibung wird zweimal die GA für den Kanal A eingegeben.

    Schöne Grüße

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Hallo nobiliings, auch wenn ich nicht wuestenfuchs bin, kann ich Dir bestätigen, dass Du den richtigen Artikel verlinkt hast.

    Die Multi-IO gibt es in vier Ausführungsvarianten:
    • 2-fach mit zwei In/Output-Ports zu je 28 V / 20 mA
    • 4-fach mit vier In/Output-Ports zu je 28 V / 20 mA
    • 6-fach mit sechs In/Output-Ports zu je 28 V / 20 mA
    • und als Advanced Multi IO mit sechs In/Output zu je 28 V / 20 mA zzgl. Analog-Eingang 0-10 V; präzisem Temperaturfühler und Anschluss für analogen Umgebungslichtsensor (Zubehörteil) und

    Jeder der IO-Ports kann als Input oder Output programmiert und entsprechend einer GA zugewiesen werden. Die Inputs sind dabei so sensitiv, dass diese auch als Leckagemelder genutzt werden können, einfach zwei Adern (eine am Port, die andere am GND) auf den Boden (oder was auch immer überwacht werden soll) und im Abstand von 5 bis 10 mm fixieren. Tests mit ein paar Tropfen Leitungswasser machen.

    Als Output (Open Drain) können diese IO-Ports bis 20 mA treiben (genau: nach GND 'sinken'), damit kann man LEDs, kleine Relais, Optokoppler und auch große Solid State Relais treiben. Die Spannung kann dabei bis 28 V betragen.

    Die Einrichtung ist mit der neuen Benutzeroberfläche sehr einfach:






    lg

    Stefan

    PS: Wer den Fehler im Bild findet, bekommt einen Multi-IO 2 fach for free.