    Hi Wüstenfuchs,

    Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen
    Hardwareseitig: Einfach ein Multi IO.
    Meinst du so einen?
    VG!
    1-Wire Multi-IO mit 2 / 4 / 6 IO-Ports bzw. Advanced Multi-IO mit 6 IO Ports, 0-10 V, Eingang für analogen Umgebungslichtsensor, Temperaturmessung (B-Serie)

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Prima, gebe euch dann Rückmeldung, sobald ich die Freigabe zum Testen habe.

    PS: Das ging aber schnell!

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Kurzer Zwischenstand:

    Bei der Besprechung mit dem Softwareteam wurde das Problem heute auf "gelöst" gesetzt. Es muss zwar noch durch die Kontrolle aber es hörte sich schon so an, dass es gefunden wurde.

    Da Du eh Tester für den neuen Busmaster bist, wirst das Update dann ohnehin vorab zum Testen bekommen. Wir melden uns, wenn es so weit ist (ich denke nicht vor nächster Woche).

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Hallo Micha,

    es gibt keinen verbindlichen Termin für das nächste Update außer, dass es ASAP bereitzustellen ist. Nächste Woche soll ein nächster Testlauf beginnen (nicht fertig sein) , aber wie dieser ausgeht, kann ich heute noch nicht sagen.

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • mivola
    antwortet
    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    das nächste Update.
    Darf man ganz vorsichtig fragen wann man mit eben diesen rechnen kann?

    Danke,
    Micha

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Hab dir mal zwei Bilder angehängt, damit du einen Eindruck bekommst.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen
    Hardwareseitig: Einfach ein Multi IO. An dessen Eingänge schließt du ein Kabel an, das bis zum Boden reicht und einfach offen endet. Es ist so sensibel, dass es selbst den Kriechstrom über das Wasser auswertet. Sobald es mit Wasser in Berührung kommt, sendet das Wiregate eine "1" an eine definierte GA.
    Damit das Ganze einigermaßen ästhetisch aussieht, habe ich das AP-Gehäuse aus dem Wiregate-Shop in 25 cm Höhe installiert, wo das Kabel vom Multi IO-kommend auf ein zweites, kurzes Kabelstück angeklemmt wird, das an der Unterseite des Gehäuses gerade bis zum Boden reicht.
    Danke. Gut zu wissen wie einfach man das realisieren kann. Ich war schon auf der Suche nach einem geeigneten Fühler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Hardwareseitig: Einfach ein Multi IO. An dessen Eingänge schließt du ein Kabel an, das bis zum Boden reicht und einfach offen endet. Es ist so sensibel, dass es selbst den Kriechstrom über das Wasser auswertet. Sobald es mit Wasser in Berührung kommt, sendet das Wiregate eine "1" an eine definierte GA.
    Damit das Ganze einigermaßen ästhetisch aussieht, habe ich das AP-Gehäuse aus dem Wiregate-Shop in 25 cm Höhe installiert, wo das Kabel vom Multi IO-kommend auf ein zweites, kurzes Kabelstück angeklemmt wird, das an der Unterseite des Gehäuses gerade bis zum Boden reicht.

    Softwareseitig: Ich verwende dazu Fry's Logikprozessor Plugin. Derzeit sind nur Wassermelder im Keller installiert, und zwar einmal direkt bis zum Boden reichend (als Früherkennung, was derzeit nur eine SMS an mich sendet und eine Meldung in der Visu anzeigt) und das andere Mal in 25 cm Höhe. Sobald letzterer auslöst, wird das Haus stromlos geschaltet ("Not Aus"). Der Code dazu lautet:
    Code:
        # Aktiviere Zentrallicht, setze globalen 'Alarm'-Status
        wassermelder_kellertreppe_AN => { receive=>'1/4/1', transmit=>['0/7/100'], translate => sub { if(defined $input && int($input) == 1) { 1; } else {return undef;}}, debug=>1, },
        wassermelder_kellertreppe_VERZOEGERT => { receive=>'1/4/1', transmit=>'1/4/3', cool=>1800, translate => sub { if(defined $input && int($input) == 1) { 1; } else {return undef;}}, debug=>1, },
    
        # Deaktiviere globalen 'Alarm'-Status
        wassermelder_kellertreppe_AUS => { receive=>'1/4/1', transmit=>['0/7/100'], translate => sub { if(defined $input && int($input) == 0) { 0; } else {return undef;}}, debug=>1, },
    Die Trennung nach "1" und "0" kommt daher, dass ich unter 'wassermelder_kellertreppe_AN' ursprünglich noch eine andere Funktion hinterlegt hatte.
    Die 'wassermelder_kellertreppe_VERZOEGERT' sendet eine "1" an eine zweite GA, aber nur alle 30 Minuten. Diese zweite GA wird vom SMS-Plugin ausgewertet. Nachdem das Signal des Wassermelders bei Trocknung gerne häufig "kippt", will ich nicht jedes Mal eine (kostenpflichtige) SMS bekommen. So bekomme ich allerhöchstens eine SMS alle 30 Minuten, das ist für mich vertretbar.

    Der SMS-Versand erfolgt übrigens vorerst über das Plugin 'email_triggered_by_ga.pl' und ein Mail-to-SMS-Gateway. Sobald ich einen Aktorkanal frei habe, wird das an die EMA angebunden, welche ihrerseits ein AWUG hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von wuestenfuchs Beitrag anzeigen
    In unserem Fall ist dieses Verhalten nicht sonderlich dienlich: Wir verwenden Multi IOs als Wassermelder. Wenn nun ein bestimmter Wassermelder anspringt, wird via Plugin ein "Not-Aus" auf alle Steckdosen und Geräte geschickt, d.h. das Haus ist - bis auf das Licht - stromlos.
    Hi,

    wie funktioniert das mit dem Wassermelder. Was ist dazu notwendig?

    cu

    Einen Kommentar schreiben:


  • wuestenfuchs
    antwortet
    Okay, danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Danke für die Info, das geht ja mal gar nicht.

    Ich setz das auf die Liste für das nächste Update.

    lg

    STefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • - √ - Multi IO: Wiregate sendet "Abschiedstelegramm" und Nutzung für Leckmelder

    Hallo,

    mir ist folgendes merkwürdiges Verhalten des Multi IO aufgefallen: Sobald der Busmaster, an den der Multi IO angeschlossen ist, vom Wiregate abgezogen wird, sendet der Multi IO auf allen den Kanälen zugeordneten GAs eine "1".

    Beispiel: Als GA des Kanals A des Multi IO ist "1/4/1" angegeben. Wenn nun der zugehörige Busmaster abgezogen wird, sendet das Wiregate eine "1" auf der GA "1/4/1". Ist das ein Bug oder ein Feature?

    In unserem Fall ist dieses Verhalten nicht sonderlich dienlich: Wir verwenden Multi IOs als Wassermelder. Wenn nun ein bestimmter Wassermelder anspringt, wird via Plugin ein "Not-Aus" auf alle Steckdosen und Geräte geschickt, d.h. das Haus ist - bis auf das Licht - stromlos. Leider wird nun aufgrund des beschriebenen Verhaltens dieses Not-Aus auch dann ausgelöst, wenn der entsprechende Busmaster abgesteckt wird...