Zitat von asisnet
Beitrag anzeigen
- Koppler, egal wie (für b mit Einschränkung)
b) Einen Schutz vor Manipulation aus dem externen Bereich heraus. Hier sollte es einerseits nicht möglich sein, vollkommen frei Telegramme einzuspeisen, die dann interne Aktoren auslösen (Öffnen einer Tür o.ähn.). Darüber hinaus soll das Programmieren über die externe Linie unterbunden werden
- Zusätzlich muss ein KNX-Guard oder eine ähnliche Schutzeinrichtung verbaut werden, da praktisch alle Koppler auf beiden Seiten programmierbar sind.
Die galvanische Trennung ist meist einfach, erreicht werden muss aber auch eine Trennung auf Telegrammebene, insbesondere Programmiertelegramme sind kritisch.
Denkbare alternativen zu Koppler und KNX-Guard sind "Router-Lösungen", die z.B. über eibd und Telegrammfilter (in Eigenbau) ähnlichen Schutz bieten.



, dass hier so elementare Fragen so geduldig beantwortet werden - KLASSE!)